Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: ПЛК-110 и ПЧВ1 - яйца в одной корзине

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-110 и ПЧВ1 - яйца в одной корзине

    Ламерский вопрос сведущим инженерам:

    Можно ли повесить 4 ПЧВ1 на 0,37; 0,75; 1,5; 2,2 кВт сразу под ПЛК-110 с модулями ввода вывода в одном шкафу. И есть ли разница если их (контроллер и ПЧВ разнести по разные стороны (вверху и внизу) шкафа?

    Или это все зло и нужно все же отдельный шкаф для ПЧВ?

    Или можно отделаться повесив входной и выходной фильтры?

    P.S. интересует не теория, а практика. Будет ли это исправно работать или могут быть проблемы? Насколько ПЛК-110 и его модуля (DO, DI, и AI тензодатчиков) чувствительны к помехам от ПЧВ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Можно просто повесить

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, Владимир.
    Цитата Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
    Будет ли это исправно работать или могут быть проблемы? Насколько ПЛК-110 и его модуля (DO, DI, и AI тензодатчиков) чувствительны к помехам от ПЧВ?
    ну что же Вы только про помехи, не забудьте и про температуру в шкафу
    Если обмен данными происходит только по RS485 проблем быть не должно.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Владимир.

    ну что же Вы только про помехи, не забудьте и про температуру в шкафу
    Если обмен данными происходит только по RS485 проблем быть не должно.
    Шкаф большой 1800 х 800. Расстояния от ПЧВ 100 мм сверху и снизу учтены. Греться не должно...

  5. #5

    По умолчанию

    я вешаю контроллер с модулями под преобразователи, ибо тепло идет вверх и после закрытия шкафа, температура весьма поменяется. Рекомендованные 100 мм - это для того чтобы не перегревался сам преобразователь, а "сливать" тепло в окружение он будет исправно )) у Вас в шкафу под 5 кВт набирается... 0,5-1кВт тепла останется в шкафу..

    Преобразователи тензодатчиков чувствуют ПЧ, - провода экранировать и разводить по разным углам. Зону пчв неплохо бы отделить металлической пластинкой..

    Сетевой фильтр для питания контроллера и модулей весьма желателен.

    Для подклчения ПЧВ и модулей IO использовать разные интерфейсы RS-485.

    Про овеновские ПЧВ не знаю, но некоторым преобразователям весьма показан фильтр высших гармоник по выходу и использование экранированного кабеля для соединения с двигателем.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    Как вам такая компоновка ,см рис.
    Есть ли у Овена встроенный фильтр ЭМС в ПЧВ не знаю.
    ПЧВ лучше "повесить" на отдельный порт 485.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 21.04.2013 в 23:22.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    я вешаю контроллер с модулями под преобразователи, ибо тепло идет вверх и после закрытия шкафа, температура весьма поменяется. Рекомендованные 100 мм - это для того чтобы не перегревался сам преобразователь, а "сливать" тепло в окружение он будет исправно )) у Вас в шкафу под 5 кВт набирается... 0,5-1кВт тепла останется в шкафу..

    Преобразователи тензодатчиков чувствуют ПЧ, - провода экранировать и разводить по разным углам. Зону пчв неплохо бы отделить металлической пластинкой..

    Сетевой фильтр для питания контроллера и модулей весьма желателен.

    Для подклчения ПЧВ и модулей IO использовать разные интерфейсы RS-485.

    Про овеновские ПЧВ не знаю, но некоторым преобразователям весьма показан фильтр высших гармоник по выходу и использование экранированного кабеля для соединения с двигателем.
    Частотники взяты номиналом выше. По идее они не должны особо греться. Частотник не будет управляться с плк, будет устанавливаться фиксированная частота с панели чп потенциометром.
    Если экранировать моторные кабели, то они недопустимо ограничиваются по длине, необходимо ставить моторные дроссели. А бюджет и место в шкафу ограничены.
    Вы на практике сталкивались с тем, как ПЧ пагубно влиял на преобразователь тензодатчиков?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Как вам такая компоновка ,см рис.
    А что у вас там за синие кабеля в левом нижем углу, похожие на коаксиальный кабель с BNC разъемами? Разрешение плохое не видать...

  9. #9

    По умолчанию

    пневмораспределители...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    я вешаю контроллер с модулями под преобразователи, ибо тепло идет вверх и после закрытия шкафа, температура весьма поменяется. Рекомендованные 100 мм - это для того чтобы не перегревался сам преобразователь, а "сливать" тепло в окружение он будет исправно )) у Вас в шкафу под 5 кВт набирается... 0,5-1кВт тепла останется в шкафу..
    Совместными усилиями получилась такая штука:
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось vladimir_prg; 22.04.2013 в 16:47.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Несколько АС3-М в одной сети
    от malabiker в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 15:03
  2. Два modbus rtu в одной сети
    от gr_vl в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 09:55
  3. два компьютера в одной сети rs-485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 11:52
  4. Как заставить общаться 2 ПЛК в одной сети?
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 14:13
  5. разные протоколы в одной сети Rs-485.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 11:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •