Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Длина линии связи для EKOН134

  1. #1

    По умолчанию Длина линии связи для EKOН134

    Как будет работать EKOН134, если расстояние по Ethernet от ЕКОН134 до свитча около 100 метров? Скорость обмена не критична. Вопрос только касается стабильности, а то на форуме не раз читал сообщения о регулярном зависании EKOН134.
    P.S. Зависание связано с недоработкой прибора?

  2. #2

    По умолчанию

    100 м - приемлемо. Зависание из-за прошивки, которую мы сейчас исправляем.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. До июля если бы исправили, было бы замечательно. А то я уже в проекте нарисовал ЕКОН 134 (10 шт.) Буду через некоторое время интересоваться, а то придётся заказывать Мохa Nport.

  4. #4

    По умолчанию

    Точную дату сказать не можем. Когда будет известно я Вам сообщу на почту.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 22.04.2013 в 11:08.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 09:58
  2. RS232 - максимально возможная длина линии
    от skodafelicia в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 16:24
  3. длина чувствительного элемента термосопротивлений
    от Аркан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 10:32
  4. Длина линий связи датчиков с приборами ОВЕН
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 16:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •