Показано с 1 по 10 из 10

Тема: TPM148

  1. #1

    По умолчанию TPM148

    Доброго времени суток, вопрос в следующем, есть ли возможность вывести сигнал, о том что если показание прибора меньше уставки. За ранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    У Вас задействованы все выходные элементы прибора ТРМ148?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    из 8, 5 задействованы.

  4. #4

    По умолчанию

    Использовали одну из стандартных модификаций или программировали ТРМ148 индивидуально?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    я не могу выбрать выходной к***** в чем может быть причина?

  6. #6

    По умолчанию

    Программируете из программы конфигуратор или с панели прибора?
    Опишите подробнее задачу (Сколько у Вас датчиков, к каким входам подключены, какие исполнительные механизмы, к каким выходам подключены). Выдавать сигнализацию нужно по-какому каналу? Если тем-ра ниже уставки какого канала?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Что такое выходной к***? Вычислитель работает только со своим регулятором, 1-ый с 1-ым, 2-ой со 2-ым и т.д. соответственно. Любой Вычислитель работает с любым входом(или входами по формуле). Регулятор(соответствующий) в режим -позиционный, обязательно указать ПС и номер ПС, в ПС- номер и тип БУИМ(количество БУИМ-1), в БУИМ -номер вых-го элемента(т.е. номер реле-свободного реле по порядку).

  8. #8

    По умолчанию

    Такую функцию можно сделать с помощью инспектора и с помощью регулятора, но при этом логика работы должна быть для регулятора - холодильник.

  9. #9

    По умолчанию

    Как распечатать данные с прибора для отчета? Да. Нужна бумажная копия. В конфигураторе "Сервис"-"Экспорт списка параметров в НТМL" печатает просто таблицу без установленных данных.

  10. #10

    По умолчанию

    Если Вы хотите распечатать параметры, которые Вы запрограммировали в ТРМ148, то это сделать не получится.
    Если только через Print Screen параметров конфигуратора.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •