Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ-201 теряет связь с ПК

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-201 теряет связь с ПК

    У меня ТРМ-201, версия прошивки V03.0002. Связь с ПК осуществляется через АС4. Взаимодействие осуществляется по протоколу ОВЕН. Параметры последовательного порта: 9600,8,n,1.

    Устройство используется в качестве измерителя температуры через термопару. Опрос устройства производится 1-2 раза в секунду.

    Проблема: после некоторого времени работы (0,5-1 час) устройство перестаёт что-либо отправлять на ПК. Отправляю команду или запрос на чтение - ничего не приходит. Если отправить команду INIT, то индикаторы сбрасываются на секунду, то есть по-видимому команда принята и выполнена. Но это не помогает восстановить связь. Программа "Конфигуратор ТРМ" также не "видит" устройство. Помогает только выключение и повторное включение.

    Вопрос: как это можно починить? Есть ли варианты решения кроме перепрошивки? Например, уменьшить/увеличить скорость обмена? Уменьшить частоту опроса устройства?

    Спасибо

  2. #2

    По умолчанию Дополнительная информация

    Температура измеряется хромель-алюмелевой термопарой длиной порядка метра.

    Подключение к АС4 через короткую (около 30 см) неэкранированную витую пару без шунтирующего резистора. Оба прибора (ТРМ201 и АС4) расположены внутри металлического кожуха. Других приборов к данному АС4 не подключено.

    При потере связи с ПК сам прибор не перестаёт работать. На индикаторе отображается текущая температура. Индикатор RS моргает при отправке запроса с ПК на ТРМ201.

  3. #3

    По умолчанию

    Возможно компьютер отключает питание на USB.
    Если ОС у Вас ХР. Панель управления - система - диспетчер устройств - корневой USB концентратор - свойства - управление электропитанием. Снимаем галочку "Разрешить отключение устройства для экономия питания".
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Возможно компьютер отключает питание на USB
    В моём случае связь ПК и ТРМ201 не обрывается, как я писал выше. ТРМ получает команды от ПК и даже, по-видимому, реагирует на них. Но не отправляет ответ.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Попробуйте скачать демо-версию ОРМ с сайта и проверить на ней. Работает она также по протоколу Овен.

  6. #6

    По умолчанию

    Проблема оказалась не в ТРМ-201, а в АС4, который почему-то переставал отправлять данные на ПК.

    АС4 был подключён к ПК через USB-хаб. После того, как он был подключён непосредственно к USB порту компьютера, проблема не проявлялась.

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server demo теряет связь
    от maks-tver в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 08:41
  2. МВ-110-24.8АС теряет питание
    от MerlinLegacy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 18:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •