    Здравствуйте!
    Я новичек. какую функцию выполняет аккумулятор в ПЛК и насколько это важный элемент?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Питание плк осуществляется через аккумулятор, во время выключения питания он висит на нем, не дождавшись подачи питания, сохраняет retain и выключает плк. Также от него работают часы. В случае выхода из строя аккумулятора сначала перестают сохранятся retain, потом перестает запускаться плк.
    Аккумулятор сейчас критически важен, без него плк не работает. Это неправильно и очень плохо. В плк 3ХХ серий не так, в обновленном плк 110 тоже исправились.

  3. #3

    По умолчанию

    Обновленные ПЛК 110 с какой даты поступили в продажу?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Еще не поступили.

  5. #5

    По умолчанию

    Три первых образца из опытного производства у меня на столе.
    Завтра проверяем, и раздаем первым троим клиентам.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    можно было бы сделать отдельный отсек для аккумулятора - чтоб при замене было легко и просто их менять, как батарейки в часах, а не разбирать все и выпаивать. у нас контроллеров очень много, поменяли уже около 40 аккумуляторов, живут они не долго.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Питание плк осуществляется через аккумулятор, во время выключения питания он висит на нем, не дождавшись подачи питания, сохраняет retain и выключает плк. Также от него работают часы. В случае выхода из строя аккумулятора сначала перестают сохранятся retain, потом перестает запускаться плк.
    Аккумулятор сейчас критически важен, без него плк не работает. Это неправильно и очень плохо. В плк 3ХХ серий не так, в обновленном плк 110 тоже исправились.
    если использовать бесперебойник то как плк поймет, что питание пропало и нужно сохранить программу и отключить плк?заводить на вход сигнал с питающего автомата и при отсутствии такого отключать плк?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    ПЛК поймет когда бесперебойник отключться

  9. #9

    По умолчанию

    когда бесперебойник совсем отключится или когда на пропадет питание бесперебойника? смысл бесперебойника в том, чтобы до восстановления нормального питания поддерживать работу плк и модулей а соответственно и рабочей программы?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Когда бесперебойник совсем отключится. Программа в любом случае заблокирует запуск всех устройств по реле контроля фаз, смысл в том чтоб не дергать зря плк, HMI и комп со скадой.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Аккумулятор в ПЛК
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 22:34
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 16:43
  3. аккумулятор на длительное время
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 16:49
  4. Аккумулятор в ПЛК
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 15:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •