    По умолчанию MB110-224.8A и MasterOPC Universal Modbus Server

    Добрый день. Никак не могу разобраться, подскажите пожалуйста. К входам модуля МВ110-8А подключаю термопреобразователи сопротивления (Cu 50) и использую как сухие контакты. С сухими контактами проблем нет. А вот с сопротивлениями - да. У меня MasterOPC Universal Modbus Server показывает значение температуры без запятой. Т.Е фактическая температура 42,6, а сервер показывает 426. Подскажите, как добиться запятой. (использую SCADA систему). Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Для этого используйте масштабирование.
    У тега установите "тип данных в сервере" - float, включите у тега "Пересчет" и задайте коэффициент А равным 0.1
    Вообще у нас есть специальный ролик по масштабированию на странице загрузки:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    http://www.youtube.com/watch?v=wWIhkWEsvZ0
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Для этого используйте масштабирование.
    Вообще у нас есть специальный ролик по масштабированию на странице загрузки:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    http://www.youtube.com/watch?v=wWIhkWEsvZ0
    Большое спасибо. Да я то скачал ролики, но у меня на работе комп без звука. А работу на дом брать не хочется. Ещё раз спасибо. Всё заработало.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день. Ещё один вопрос по МВ110-8А. При работе по протоколу ОВЕН, SCADA выдаёт сообщение о неисправности датчика. А при работе по протоколу MODBUS сообщение не выдаётся. Подскажите пожалуйста, как это реализовать в MasterOPC Universal Modbus Server. Или это делается в самой SCADe?
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Дело в том, что ОРС никак не может определить обрыв датчика - он просто опрашивает регистр. Если возникает обрыв, то в приборе ОВЕН меняется один из регистров ("Статус") который и нужно анализировать, например при помощи скриптов. Про это у нас также есть видеопример:
    http://www.youtube.com/watch?v=ri1U3YEbOJ8

    МВ110-8А у нас уже есть готовый в библиотеке (с поддержкой определения признака качества) - просто импортируйте его в свой узел (через контекстное меню узла).
    Но вообще советуем разобраться, как формировать скриптами признак качества (посмотреть видео).
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Про это у нас также есть видеопример:
    http://www.youtube.com/watch?v=ri1U3YEbOJ8.
    Спасибо. Но придётся всё же смотреть дома. На работе Ютуб заблокирован.

    МВ110-8А у нас уже есть готовый в библиотеке (с поддержкой определения признака качества)
    Скажите, где взять библиотеку?
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Спасибо. Но придётся всё же смотреть дома. На работе Ютуб заблокирован.
    У нас можно скачать обычные swf ролики, и смотреть офлайн.

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    С
    МВ110-8А у нас уже есть готовый в библиотеке (с поддержкой определения признака качества)
    Скажите, где взять библиотеку?
    Спасибо.
    Библиотека идет в комплекте с ОРС сервером. Вызовите контекстное меню узла, выберите "Импорт устройства". Библиотека с устройствами ОВЕН находится в папке:
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVEREXPORT\DEVICE_LIBRARY\OWEN\

    В видеороликах это также показывалось.
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    SCADAMaster
    Большое спасибо за помощь.
    Видеоролики я то скачал. Да звука на компе нет (я выше писал).
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Автозапуск OPC-сервера (MasterOPC Universal Modbus Server)
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:44
  3. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 21:09
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 00:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •