Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Использование МВ-110.6У в умном доме

  1. #1

    По умолчанию Использование МВ-110.6У в умном доме

    Может, кому то будет интересно, в своем "умном доме" задействовал МВ110-6У, три канала управляют яркостью галогенок в трех комнатах, а три - яркостями светодиодов в RGB ленте.
    Прилагаю схемы обоих диммеров
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Dim12.JPG (105.6 Кб, Просмотров: 147)
    • Тип файла: jpg Dim220.JPG (159.7 Кб, Просмотров: 109)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WishMaster Посмотреть сообщение
    Может, кому то будет интересно, в своем "умном доме" задействовал МВ110-6У, три канала управляют яркостью галогенок в трех комнатах, а три - яркостями светодиодов в RGB ленте.
    Прилагаю схемы обоих диммеров
    Честно говоря, вершиной моей радиотехнической деятельности был мультивибратор на 2-х транзисторах... Потому требую объяснений:
    1. Какая схема что делает.
    2. Не все номиналы написаны. (какие-то оптопары, транзисторы...)

    Я так понимаю, в RGB регулируется яркость каждого цвета в отдельности? А как сделано управление? Заранее готовые цветовые схемы? Или как? Ну, и если не жалко, программку показали бы...

    Заранее спасибо!

  3. #3

    По умолчанию

    Dim12.JPG Три канала регулятора яркости светодиодной ленты на 12 вольт. Транзисторы - любые подходящие, я ставил IRF3205.
    Dim220.JPG трехканальный регулятор для ламп накаливания 220 вольт. симмисторы любые, я просто просил продавца на 25 ампер 600 вольт. Оптопары - MOC3022. можно любые, главное - чтобы включались в любой момент синусоиды.

    Вот одна из процедур регулировки яркости, такая - же идет на каждый канал
    (*Регулювання яскравості*)
    LED_set;
    LED_inc:=Dis3.8;
    LED_dec:=Dis3.9;
    LED_bright_count(CU:=((LED_inc OR (LED_bright_count.CV<LED_set AND NOT(LED_dec))) AND Synhro AND (LED_bright_count.CV<100)), RESET:=FALSE, LOAD:=FALSE);
    LED_bright_count(CD:=((LED_dec OR (LED_bright_count.CV>LED_set AND NOT(LED_inc))) AND Synhro AND (LED_bright_count.CV>=0)));
    IF LED_inc OR LED_dec THEN LED_set:=WORD_TO_BYTE(LED_bright_count.CV); END_IF;
    LED_out:=LED_bright_count.CV;
    При выборе сценария в LED_set пишется число от 0 до 100, и значение LED_out плавно на него выходит. Дальше просто умножаем LED_out на 10 и отправляем в МУ110-6У.
    LED_inc и LED_dec - булевые переменные, соответственно плавный набор и понижение яркости вручную.
    Скоростью регулировки рулит переменная Synhro, которая делается вот здесь:
    (*Генератор імпульсів*)
    PauseTimer(IN := ((NOT(StartValue))OR(Pulse)), PT:= INT_TO_TIME(25));
    IF PauseTimer.Q THEN StartValue:=TRUE; Pause:=TRUE; Pulse:=FALSE; END_IF;
    PulseTimer(IN := Pause, PT:= INT_TO_TIME(25));
    IF PulseTimer.Q THEN Pause:=FALSE; Pulse:=TRUE; END_IF;
    Synhro:=Pulse;
    Последний раз редактировалось WishMaster; 16.04.2013 в 13:40.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WishMaster Посмотреть сообщение
    Dim12.JPG Три канала регулятора яркости светодиодной ленты на 12 вольт. Транзисторы - любые подходящие, я ставил IRF3205.
    Dim220.JPG трехканальный регулятор для ламп накаливания 220 вольт. симмисторы любые, я просто просил продавца на 25 ампер 600 вольт. Оптопары - MOC3022. можно любые, главное - чтобы включались в любой момент синусоиды.
    Ага.. Уже лучше... А управление как сделано?

  5. #5

    По умолчанию

    Клеммы 1, 2 и 3 подключены напрямую к выходам МУ110.
    При 0 вольтах лампы потушены, при 10 - яркость максимальная.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WishMaster Посмотреть сообщение
    Клеммы 1, 2 и 3 подключены напрямую к выходам МУ110.
    При 0 вольтах лампы потушены, при 10 - яркость максимальная.
    Это как раз понятно... А с другой стороны? В смысле контроллером как управляется? И что за контроллер?

  7. #7

    По умолчанию

    Контроллер ПЛК-100.
    При нажатии кнопки выбора сценария освещения на панели (для каждого из них предзаписаны значения яркостей светодиодов, ламп и состояния других источников света) в переменную LED_set записывается числовое значение, соответствующее яркости светодиодов.
    Потом приведенная выше процедура плавно выводит значение переменной LED_out. чтобы оно было равно заданному. а уже значение LED_out и определяет яркость.
    Если проще, необходимо в нужный регистр МУ110 отправить число от 0 до 1000, и на выходе будет 0...10,00 вольт соответственно.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WishMaster Посмотреть сообщение
    Контроллер ПЛК-100.
    При нажатии кнопки выбора сценария освещения на панели (для каждого из них предзаписаны значения яркостей светодиодов, ламп и состояния других источников света) в переменную LED_set записывается числовое значение, соответствующее яркости светодиодов.
    Потом приведенная выше процедура плавно выводит значение переменной LED_out. чтобы оно было равно заданному. а уже значение LED_out и определяет яркость.
    Если проще, необходимо в нужный регистр МУ110 отправить число от 0 до 1000, и на выходе будет 0...10,00 вольт соответственно.
    Понял, спасибо!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WishMaster Посмотреть сообщение
    Может, кому то будет интересно, в своем "умном доме" задействовал МВ110-6У, три канала управляют яркостью галогенок в трех комнатах, а три - яркостями светодиодов в RGB ленте.
    Прилагаю схемы обоих диммеров
    И еще вопрос по схеме dim12. Там справа 4 клеммы + соединены сами с собой. Это зачем?

  10. #10

    По умолчанию

    С верху вниз, по порядку: 1, 2, 3, +, + это выходные клеммы.
    Еще +, +, -, - сюда подается питание 12 вольт для ленты.
    Клеммы запаралелены, потому что 15 метров ленты при "полном жаре" кушают чуть больше 20 ампер, а клеммы, которые влазили в корпус на DIN-рейку не позволяют зажать слишком толстый провод. На любом стандартном блоке питания с выходом более 10А выходные клеммы тоже запаралелены.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Управление освещением/отоплением в частном доме
    от Dmitriy2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 10:12
  3. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 14:26
  4. использование ттр - подробности
    от Igont в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 07:58
  5. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •