Тема: Вопрос про переменные на выходах

  1. #1

    По умолчанию Вопрос про переменные на выходах

    использую плка 150 Im при перезагрузке, остановке программы на логических выходах получаются совершенно произвольные значения, как жто исправить?

  2. #2

    По умолчанию

    Безопасное значение для выходов выставите и будет счастье

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПЕТЯ Посмотреть сообщение
    использую плка 150 Im при перезагрузке, остановке программы на логических выходах получаются совершенно произвольные значения, как жто исправить?
    Если необходимо отключить все дискретные выходы при останове или перезагрузке, поставьте аварийные значения в соответствии с рисунком. Для включения выходов выставьте вместо false значение true.

    ris1.JPG