Показано с 1 по 5 из 5

Тема: проблема с мва8

  1. #1

    По умолчанию проблема с мва8

    доброго времени суток.

    проблема следующего характера:
    запускаем объект, среди прочих приборов овен в щите стоит мва8, к которому подключены 5 уровнемеров Lmp 307 (питаются все от мва) и 2 расходомера рэв-п фотон и метран 371 (со своим питанием).
    при первых пробах запуска, через некоторое время мва начинает показывать на нескольких входах неверные значения (вольтметр на клеммах показывает нормальное напряжение).
    в результате заменяем мва на новый, некоторое время он работает нормально, но периодически, при включении питания (после длительного простоя - более суток) ничего не показывает на входах, потом "опомнившись" начинает показывать. проработав около недели, второй вход начинает показывать постоянно более 20 ма.
    в чем может быть проблема, можно ли что-то предпринять без отправки в сервис?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от o_nik Посмотреть сообщение
    доброго времени суток.

    проблема следующего характера:
    запускаем объект, среди прочих приборов овен в щите стоит мва8, к которому подключены 5 уровнемеров Lmp 307 (питаются все от мва) и 2 расходомера рэв-п фотон и метран 371 (со своим питанием).
    при первых пробах запуска, через некоторое время мва начинает показывать на нескольких входах неверные значения (вольтметр на клеммах показывает нормальное напряжение).
    в результате заменяем мва на новый, некоторое время он работает нормально, но периодически, при включении питания (после длительного простоя - более суток) ничего не показывает на входах, потом "опомнившись" начинает показывать. проработав около недели, второй вход начинает показывать постоянно более 20 ма.
    в чем может быть проблема, можно ли что-то предпринять без отправки в сервис?
    Немного подробнее: какие сигналы приходят на МВА ток или напряжение?
    Если возможно, приведите схему подключения датчиков.

    В щите или вблизи от линий связи есть источники помех (пускатели, двигатели, частотники)?

    Сколько проходит времени от включения МВА до состояния "опомнившись"?

    На других измерителях в щите подобные сбои происходят?
    К чему подключен МВА? Т.е. какое оборудование его опрашивает?

  3. #3

    По умолчанию

    1. на мва приходит ток (про вольтметр писал, т.к. измеряли на резисторе)
    схема: sheme.zip
    2. источников помех вблизи нет
    3. проходит минут 10-20
    4. в щите еще два мдвв и один плк154-220.и-l, пока работают без сбоев
    5. подключение по Rs-485 следующее: плк154-220.и-l -> мва8 -> мдвв-р -> мдвв-р -> пкп1 -> пкп1 -> пкп1 -> пкп1 -> пкп1. опрашивает контроллер, протокол овен, скорость 28.8к.

    P.s.
    сегодня второй вход мва заработал, оказалось, что самостоятельно слетели некоторые настройки конфигурации мва (с чем это связано??). после переконфигурации пока работает.

  4. #4

    По умолчанию

    самостоятельный "слет настроек" - вещь совершенно не объяснимая, и почему то не повторяемая. чтобы исключить возможность слета настроек поставьте первую перемычку на мва в состояние замкнуто.
    ну и убедитесь, что случайно никто их не сбивает.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    попробуйте отдельный блок
    питания для своих первичных цепей.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •