    Добрый день.
    Столкнулись с такой проблемой: при подаче питания на МВА8 начинают одновременно мигать индикаторы «RS-485» и «Питание» с периодичность 1 раз в секунду. При этом прибор не виден в стандартном конфигураторе.
    Что означает такая индикация и как лечить?

    UPD: нашел на этом форуме такую же проблему, но у нас ситуация другая: снятие питания с прибора не помогает. Подключение/отключение от компьютера тоже никак не влияет на ситуацию.
    Последний раз редактировалось ITC; 16.04.2013 в 10:12.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Так то RS485 при опросе как раз мигает примерно раз в секунду. Если же мигает питание видимо что-то с ИП. Бывает клеммник питания скручивают от усердия, печать на ножках рвется на плате.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Так то RS485 при опросе как раз мигает примерно раз в секунду.
    Индикатор "RS-485" мигает раз в секунду даже если МВА8 не подключен к компьютеру. Прибор лежит на столе, просто подаем питание - оба индикатора мигают.

  4. #4

    По умолчанию

    Вопрос направил в техподдержку.
    Ответ: везите в ближайший сервисный центр.
    Эх... Придется везти.

  5. #5

    По умолчанию

    К сожалению, удаленно нельзя все диагностировать. СЦ сможет компетентно установить причину такого поведения прибора.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    В моём проекте понадобились дополнительные входы сухой контакт, из модулей расширения только МВА8. После программирования МВА8 на сухие контакты, при замыкании контактов, вход изменяет своё значение, а вот при размыкании нет (работает как триггер, который можно сбросить только отключением питания и перезапуском программы). Помогите избавиться от этой проблемы.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Аллоооооооооо! Эту тему кто нибудь просматривает? Куда все подевались?

  8. #8

    По умолчанию

    2Василий Кашуба
    А шунтирующие резисторы повесили на входы? стр. 63 РЭ

  9. #9
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Установил MDVV, теперь всё работает. Спасибо всем.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Установил MDVV, теперь всё работает.
    Лучше всего никогда не использовать режим "сухих контактов" в МВА8 (разве что для опроса контактов герконных реле). У МВА8 напряжение, прикладываемое к "сухому контакту" в момент опроса, очень низкое, всего несколько вольт. При малейшем окислении или загрязнении контактной группы все это хозяйство начинает глючить самым живописным и непредсказуемым образом.
    МДВВ или М*110 в конечном итоге обходятся дешевле, чем непрерывные сбои в работе установки.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. проблема с мва8
    от o_nik в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 07:11
  2. проблема с МВА8
    от Big82 в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 09:26
  3. проблема с мва8
    от Владимир А.Е. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:34
  4. проблема с МВА8
    от paa в разделе Мх110
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 13:38
  5. Проблема с МВА8
    от Михалыч в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •