    Добрый день, посоветуйте как лучше сделать
    к транзисторам выходам ПЛК подключены катушки соленоидов 4W 24V I=166 mA
    нужна ли дополнительная защита транзисторов ПЛК от ЭДС самоиндукции
    (в паспорте ПЛК параллельно каждому транзистору указан двухсторонний стабилитрон)
    Как я понимаю защита от ЭДС самоиндукции уже предусмотрена.
    Заранее благодарен Николай

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikalay83 Посмотреть сообщение
    Добрый день, посоветуйте как лучше сделать
    к транзисторам выходам ПЛК подключены катушки соленоидов 4W 24V I=166 mA
    нужна ли дополнительная защита транзисторов ПЛК от ЭДС самоиндукции
    (в паспорте ПЛК параллельно каждому транзистору указан двухсторонний стабилитрон)
    Как я понимаю защита от ЭДС самоиндукции уже предусмотрена.
    Заранее благодарен Николай
    Катушки соленоидов надо обязательно зашунтировать диодами. Амплитуда ЭДС самоиндукции при этом будет ограничена на уровне 0,6 В. При отсутствии шунтирующего диода, транзистор худо-бедно будет защищен, но амплитуда ЭДС самоиндукции, а, следовательно, и уровень электромагнитного излучения будет существенно выше.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.04.2013 в 18:31.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Катушки соленоидов надо обязательно зашунтировать диодами. Амплитуда ЭДС самоиндукции при этом будет ограничена на уровне 0,6 В. При отсутствии шунтирующего диода, транзистор худо-бедно будет защищен, но амплитуда ЭДС самоиндукции, а, следовательно, и уровень электромагнитного излучения будет существенно выше.
    +100!
    Обязательно ставьте диоды -был печальный опыт с индуктивными датчиками. К их транзисторным выходам подключил обмотки маломощного реле на 24В и, как результат - мгновенный пробой транзисторов.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за совет. В паспорте ПЛК указан максимальный ток транзисторного выхода 400 мА, расчетный ток соленоида 4W/24V =0,166 A
    50% от максимального. Транзистор легко выдержит эту нагрузку.
    Или всё таки лучше подключить твердотельное реле?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikalay83 Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет. В паспорте ПЛК указан максимальный ток транзисторного выхода 400 мА, расчетный ток соленоида 4W/24V =0,166 A
    50% от максимального. Транзистор легко выдержит эту нагрузку.
    Или всё таки лучше подключить твердотельное реле?
    И без ТТР все будет прекрасно работать, только с монтажом не накосячь.

  6. #6

    По умолчанию

    Я так понимаю под выражением "с монтажом не накосячь" подразумевается НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ ДИОД В ПРЯМОМ ВКЛЮЧЕНИИ К ПИТАНИЮ КАТУШКИ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikalay83 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю под выражением "с монтажом не накосячь" подразумевается НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ ДИОД В ПРЯМОМ ВКЛЮЧЕНИИ К ПИТАНИЮ КАТУШКИ?
    Следи, чтобы +24В не попало на коллектор транзистора, минуя нагрузку.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо за помощь

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Катушки соленоидов надо обязательно зашунтировать диодами. Амплитуда ЭДС самоиндукции при этом будет ограничена на уровне 0,6 В. При отсутствии шунтирующего диода, транзистор худо-бедно будет защищен, но амплитуда ЭДС самоиндукции, а, следовательно, и уровень электромагнитного излучения будет существенно выше.
    Так страшно ли это для выхода?
    Или кому страшно электромагнитное излучение?
    Был опыт подключения 3W катушек, причем выход работал в ШИМ режиме и ничего.
    Правда установка используется сезонно и проработала всего два месяца. Летом новый сезон.

    Да и почему транзистор будет не просто защищен, а худо-бедно защищен?
    Чем грозит
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    уровень электромагнитного излучения будет существенно выше
    ?
    Последний раз редактировалось Леонид; 17.04.2013 в 01:09.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Так страшно ли это для выхода?
    Или кому страшно электромагнитное излучение?
    Был опыт подключения 3W катушек, причем выход работал в ШИМ режиме и ничего.
    Правда установка используется сезонно и проработала всего два месяца. Летом новый сезон.

    Да и почему транзистор будет не просто защищен, а худо-бедно защищен?
    Чем грозит ?
    Учись, Леня, учись.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. сгорел транзисторный выход у ПЛК 100 КМ
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 21:09
  2. Пропал выход.
    от ma971 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 00:28
  3. трм 10 выход ир
    от luss в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:01
  4. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 14:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •