Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Приборы "ОВЕН" --> Lectus OPC --> MasterSCADA. Периодические сбои связи. Почему?

  1. #1

    По умолчанию Приборы "ОВЕН" --> Lectus OPC --> MasterSCADA. Периодические сбои связи. Почему?

    Есть сеть, состоящая из 16 приборов (3 - RWF40 от "Siemens", остальные от "ОВЕНа": ПЛК154, ПЛК110, ТРМ212, ТРМ202). Так вот периодически пропадает связь то вся целиком, то с некоторыми приборами. Лечится перезапуском по питанию пропавших приборов, перезагрузкой сервера, СКАДы или компа.
    Приборы объединены витой парой и через преобразователь ОВЕН АС подключены к компьютеру.
    В чём может быть причина регулярных отказов? Линии связи проложены отдельно от электрических линий силового электрооборудования, общая длина около 150-200 м.
    Возможно, монтажниками не был поставлен согласующий резистор на противоположном конце от преобразователя интерфейсов лини связи. Может быть это причиной сбоев?
    И как перезапускать сервер и СКАДу автоматически при зависании?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Преобразователь какой используете? Если USB то глюки будут, пока не замените на СОМ.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
    Возможно, монтажниками не был поставлен согласующий резистор на противоположном конце от преобразователя интерфейсов лини связи. Может быть это причиной сбоев?
    Возможно.
    В любом случае проблема находится на пути OPC - конвертер - приборы. Вам нужно смотреть логи OPC сервера - что именно происходит в данный момент.

    Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
    И как перезапускать сервер и СКАДу автоматически при зависании?
    Скада здесь не при чем.
    Перезапустить OPC сервер можно. Для этого, в MasterSCADA у OPC сервера, на закладке "Опрос" есть поле "Переподключаться по условию". Перетащите в этом поле дискретную переменную - когда она перейдет в состояние "Вкл", скада отпишется от сервера, он должен будет закрыться, после этого скада снова подключиться к нему.
    Сигнал на переподключение можно взять например от модуля "Событие" - у него есть специальная функция для анализа признака качества.

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Если USB то глюки будут, пока не замените на СОМ.
    Не обязательно. Есть и хорошие USB преобразователи - например, Moxa UPort1150i
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Преобразователь какой используете? Если USB то глюки будут, пока не замените на СОМ.
    Преобразователь ОВЕН АС3-М RS-485/RS-232, протокол Modbus, режим RTU.

    Данная СКАДа опрашивает ещё OPC "Логика" (протокол "СПСеть, подключение к компьютеру через преобразователь АПС79). Так вот с ним проблем нет - работает исправно и не виснет, связь не пропадает.

    Преобразователи интерфейсов подключаются к компьютеру через контроллер COM-портов (PCI-подключение).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
    Данная СКАДа опрашивает ещё OPC "Логика" (протокол "СПСеть, подключение к компьютеру через преобразователь АПС79). Так вот с ним проблем нет - работает исправно и не виснет, связь не пропадает.
    Как мы и писали ранее - проверяйте связь с приборами, а также ОРС сервер.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Как мы и писали ранее - проверяйте связь с приборами, а также ОРС сервер.
    Ладно, про связь понятно - проверить все соединения, всю трассу, настройки связи. А вот что в OPC проверять?

  7. #7

    По умолчанию

    Попробуйте лог обмена посмотреть - что происходит в момент когда данные перестают поступать.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 23:50
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  3. ип320 "потеря связи"
    от Игор100 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 13:53
  4. плк100 и ип320 "потеря связи"
    от Сергей_Cyber в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •