Тех. поддержка бывает. Извините за долгое молчание.
Работа с ТРМ132М без модуля МР1-Р.
В том случае, когда нет необходимости управлять насосами с помощью прибора ТРМ132М, можно отказаться от МР1 (в таком случае «теряются» функции управления насосами, контуром подпитки и устройствами аварийной сигнализации).
В приборе необходимо перепрограммировать логику работы дискретных входов, чтобы прибор не срабатывал по аварии насосов (данная процедура необходима также при работе с нормально-разомкнутыми датчиками аварии насосов):
- в папке Конфигурация/Дискретные Вх./Логика Дискр. Вх. Задано значение 00000000;
- перемещаясь между разрядами с помощью кнопок альт+вверх и альт+вниз, необходимо установить 00011000;
- подтвердите запись нажатием кнопки ввод;
- для того, чтобы эти параметры вступили в силу, необходимо кратковременно снять питание с прибора (достаточно на 1 сек.) – снятие питания необходимо только для параметров папки Дискретные Вх. Для всех остальных параметров достаточно только нажатия кнопки ввод.