  1. #11

    По умолчанию

    Тех. поддержка бывает. Извините за долгое молчание.

    Работа с ТРМ132М без модуля МР1-Р.
    В том случае, когда нет необходимости управлять насосами с помощью прибора ТРМ132М, можно отказаться от МР1 (в таком случае «теряются» функции управления насосами, контуром подпитки и устройствами аварийной сигнализации).

    В приборе необходимо перепрограммировать логику работы дискретных входов, чтобы прибор не срабатывал по аварии насосов (данная процедура необходима также при работе с нормально-разомкнутыми датчиками аварии насосов):
    - в папке Конфигурация/Дискретные Вх./Логика Дискр. Вх. Задано значение 00000000;
    - перемещаясь между разрядами с помощью кнопок альт+вверх и альт+вниз, необходимо установить 00011000;
    - подтвердите запись нажатием кнопки ввод;
    - для того, чтобы эти параметры вступили в силу, необходимо кратковременно снять питание с прибора (достаточно на 1 сек.) – снятие питания необходимо только для параметров папки Дискретные Вх. Для всех остальных параметров достаточно только нажатия кнопки ввод.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Тех. поддержка бывает. Извините за долгое молчание.

    Работа с ТРМ132М без модуля МР1-Р.
    В том случае, когда нет необходимости управлять насосами с помощью прибора ТРМ132М, можно отказаться от МР1 (в таком случае «теряются» функции управления насосами, контуром подпитки и устройствами аварийной сигнализации).

    В приборе необходимо перепрограммировать логику работы дискретных входов, чтобы прибор не срабатывал по аварии насосов (данная процедура необходима также при работе с нормально-разомкнутыми датчиками аварии насосов):
    - в папке Конфигурация/Дискретные Вх./Логика Дискр. Вх. Задано значение 00000000;
    - перемещаясь между разрядами с помощью кнопок альт+вверх и альт+вниз, необходимо установить 00011000;
    - подтвердите запись нажатием кнопки ввод;
    - для того, чтобы эти параметры вступили в силу, необходимо кратковременно снять питание с прибора (достаточно на 1 сек.) – снятие питания необходимо только для параметров папки Дискретные Вх. Для всех остальных параметров достаточно только нажатия кнопки ввод.
    Добрый день Зоя
    Благодарю за ответ
    Но все же его не смог понять, разве логика работы дискретных входов повлияет на запрограммированную в приборе логику контроля работы насосов ?????
    Смена логики на 1 1 сменит лишь то, что при включении насоса алгоритм будет ждать на дискретном входе логический 0 а не 1 ???? Ил и я не прав ?
    Полагаю пока в приборе вы не перепишете алгоритм контроля насосов по дискретным входам или без такового управления насосами и их контроль реализовать не возможно. ((( Хотя вы разработчики и вам виднее, но по логике ответ не верен полагаю, так как прибор включит насос 1 через 10 секунд проверит дискретный вход , считает логический 0 типа давление есть и продолжит работу думая что насос есть , но при этом управление насосами надо реализовывать в ручную. А как переход между сезонами и автоматическое отключение отопления или ГВС ? Насосо молотит пока его в ручную не выключишь ???
    Попробую реализовать по другому, на реле прибора управления насосами заведу 24 вольта с прибора, выход за паралелю на дискретные входы с каждого реле на свой вход и на доп наружные 24 вольтовые реле, которое включит насос. Логику работы оставлю так же 000000
    Хотелось бы в новой версии ПО увидеть возможность выбора типа управления насосами с датчиком диф давления или без и через реле аварийного насоса или модуль расширения.
    Удачи

  3. #13

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    1. Для организации сигнала 0/24 В на дискретных входах Вы можете использовать встроенный в ТРМ132М источник питания 24 В.
    2. Организовать работу без датчиков вообще не получится, поэтому самый простой вариант (как советовалось ранее) - в параметре Логика работы дискр.вх. установить значение 00011000;
    - в параметре Исп.авар.нас - установить Да;
    - - запускаете отопление (кнопка пуск/стоп);
    - через 30 сек. прибор выдаст сообщение "авария насоса 1" и попытается включить на МР1 насос 2; еще через 30 сек. отобразит "авария насос1, насос2" и замкнет свое реле №6;
    - в этот момент необходимо обеспечить сигнал "есть перепад давления" (подать 24 В на слеммы сомм и С5) на дискретном входе С5.
    Тоже самое для контура ГВС.

    Датчики-реле в систему подбираются пользователем под характеристики системы. Каким образом будет обеспечиваться перепад давлений для датчика на выключенном насосе? Система зависимая?

    В ГВС выключение насосов не предполагается. В отоплении в летний период сигналы управления с насосов снимаются.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    1. Для организации сигнала 0/24 В на дискретных входах Вы можете использовать встроенный в ТРМ132М источник питания 24 В.
    2. Организовать работу без датчиков вообще не получится, поэтому самый простой вариант (как советовалось ранее) - в параметре Логика работы дискр.вх. установить значение 00011000;
    - в параметре Исп.авар.нас - установить Да;
    - - запускаете отопление (кнопка пуск/стоп);
    - через 30 сек. прибор выдаст сообщение "авария насоса 1" и попытается включить на МР1 насос 2; еще через 30 сек. отобразит "авария насос1, насос2" и замкнет свое реле №6;
    - в этот момент необходимо обеспечить сигнал "есть перепад давления" (подать 24 В на слеммы сомм и С5) на дискретном входе С5.
    Тоже самое для контура ГВС.

    Датчики-реле в систему подбираются пользователем под характеристики системы. Каким образом будет обеспечиваться перепад давлений для датчика на выключенном насосе? Система зависимая?

    В ГВС выключение насосов не предполагается. В отоплении в летний период сигналы управления с насосов снимаются.
    Реализовал работу без датчиков за 30 минут используя 2 реле с 2 парами контактов.....

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Скажите пожалуйста в чем может быть проблема, отработал контроллер сутки, заметил что он постоянно гоняет задвижки то в открытие то в закрытие что по ГВС что по Отоплению, поставил для проверки Данфос, тот без проблем запустился и через минут 5 выставил задвижки и ушел в регулирование , задвижки почти не дергает, в настройках ПИД регулирования ничего не трогал, авто настройку не запускал, график работы от температуры наружного воздуха, график подачи и обратки незначительно изменен согласно таблицы ТС, версию прошивки не смотрел, прибор приобретен месяца 3 назад. Находил тему сто у людей была аналогичная проблема но это на старых прошивках, или мне прибор тоже продали возможно со старой прошивкой ?

  6. #16

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Уточните, пожалуйста, какая версия прошивки и программы у Вашего прибора (Меню/Конфигурация/Версии прошивок)? Дело в коэффициентах ПИД-регулятора, заводские значения которых не подходят для Вашего объекта (Меню/Отопление/Регул.Тот). Увеличьте на несколько единиц Хр и Ти, на несколько десятых Тд/Ти (см. в РЭ на рис. стр.99). А также увеличьте, пожалуйста, зону нечувствительности КЗР до 2,00 град.Ц (КЗР отопл.).
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Уточните, пожалуйста, какая версия прошивки и программы у Вашего прибора (Меню/Конфигурация/Версии прошивок)? Дело в коэффициентах ПИД-регулятора, заводские значения которых не подходят для Вашего объекта (Меню/Отопление/Регул.Тот). Увеличьте на несколько единиц Хр и Ти, на несколько десятых Тд/Ти (см. в РЭ на рис. стр.99). А также увеличьте, пожалуйста, зону нечувствительности КЗР до 2,00 град.Ц (КЗР отопл.).
    Надежда приветствую
    Версия прошивки 2,13,10 0F

    Запускал авто настройку на ГВС, результат
    Кр=25,71
    Ti=753
    Td=0.0
    Сегодня попробую еще раз запустить, на отопление пока не трогаю
    Ради интереса попробую сегодня также
    Зона не чувствительности отопления поставил 3 градуса, ГВС - 4 градуса
    Дергать стало реже.

    Выявил еще одну недоработку - если повернуть клапан регулировки , имеем не закрытый клапан при закрытии системы, по другому прибор считает что достиг 0 КЗР или 100 КЗР но при повороте рукоятки в ручную положение меняется и ТРМ1342 начинает работать не корректно, в ДАнфос такого нет. команда закрытия и открытия подается даже после достижения границы , из за этого клапан всегда центрируется не зависимо от изменения положения в ручную в данный момент, у Вас на открытие ТРМ продолжает давать команды, на закрытие же напрмиер если клапан по прибору 25 КЗР я его повернул в ручную на 60 процентов, по команде отключить отопление он доходит до 0 КЗР и отключает а на деле КЗР 35 процентов, необходимо увеличить время поступления команды закрыть или открыть даже при достижения прибором 0 КЗР на время 2*время полного хода задвижки, или я заблуждаюсь ?

  8. #18

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    В той же папке, что и версия прошивки, есть версия программы - какая у Вас версия программы?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В той же папке, что и версия прошивки, есть версия программы - какая у Вас версия программы?
    Версия программы 1,13 01
    Версия прошивки 2,13 10 0F
    Нахожусь в Казахстане Петропавловск
    Схема интерфейса программирования есть ? Возможно он стандартный ? Нет ?

  10. #20

    По умолчанию

    Здравствуйте. Программу необходимо обновить (действующая версия - 1.16). Для перепрошивки необходим комплект (плата для подключения к DBGU и кабель КС2). Он может быть Вам выслан (заказала для Вас) на временное пользование. Ваш адрес у меня есть. Как только я получу комплект, смогу переслать Вам через дилера.
    Последний раз редактировалось Зоя; 24.10.2013 в 13:37.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ132, диспетчеризация.
    от oookvk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 08:08
  2. ТРМ132, график.
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 16:41
  3. ТРМ132 настройка
    от mrdesha в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8