Тема: ТРМ 151-03 + ПКП 1Т

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 151-03 + ПКП 1Т

    SOS!!!Подскажите пожалуйста, как на ТРМ 151-03 послать команду с ПКП 1Т о положении задвижки (к примеру, 70%). Система состоит из ПКП, ТРМ 151 и SCADA. ПКП управляет задвижкой, а ТРМ посылает команды на ПКП. Оба сидят на одной шине RS485 и связаны с ПК. С ПКП через RS на SCADA получаем сигнал о положении задвижки, необходимо этот сигнал послать на ТРМ, чтобы он зная положение задвижки, мог послать команду на управление ПКП. Как это сделать и возможно ли это на ТРМ 151???? Если нет, то какой контроллер необходимо взять для управления задвижкой с ПКП? Нужно позарез!!!!Заранее благодарю!!!

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте Руслан.

    Вы можете настроить ТРМ151 чтобы он видел параметр состояния задвижки.
    Зайдите в конфигуратор на полный доступ. Войдите в сетевый входы и настройте один из них на параметр, который отвечает за положение задвижки. Настройте, ТРМ151 так, что он будет считать положение задвижки с того сетевого входа, который Вы настроили.
    ТРМ151 будет вылавливать из сети тот параметр и принимать его.
    Другой вопрос, что параметр этот будет в сети только тогда, когда ПК включен, если ПК выключен, то ТРМ151 не увидет состояния и будет работать не корректно.

    Вопросов здесь много.

  3. #3

    По умолчанию ТРМ 151

    Спасибо за подсказку!