Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Проверка выходов 12 и 13 симисторной оптопары на ТРМ101 (тип СР,2006 г.в.)

  1. #1

    Question Проверка выходов 12 и 13 симисторной оптопары на ТРМ101 (тип СР,2006 г.в.)

    Добрый день!
    Подключили ТЭН (r=38 Ом) к ТРМ101 СР согласно рис.5.3 стр.40 руководства по эксплуатации данного прибора http://www.owen.ru/uploads/rie_trm101_567.pdf

    Вместо симистора использовали 2 тиристора КУ202Н, термопара хромель-алюмель. R1=1 кОм, R2=100 Ом, С1=0.1мкф.

    При включении прибора в режим "run" загорается светодиод К1, но нагрева не происходит. Переменное напряжение на клеммах нагрузки 0.260 В. Постоянное напряжение на выводах ТРМ №12 и 13 = 0 В.

    ВОПРОС: как проверить работоспособность ТРМ101 в данном режиме подключения нагрузки (симисторная оптопара, реализованная через 2 тиристора, подключенных к выводам 12 и 13)?

    пробовали использовать вместо 2 тиристоров симистор BTA06 600C - тоже самое...

    Заранее большое спасибо за ответ!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    1. Отключите питание нагрузки, отсоедините провода с клемм 12,13 прибора, остановите регулирование. Мультиметр в режиме прозвонки(где диод, у меня MY64) подсоедините к клеммам 12,13 и запустите прибор("RUN"). До запуска на мультиметре будет большое сопротивление( на индикаторе "1"), а после , по загоранию К1 - симистор откроется(если исправен), и увидите некое значение , меньше 1. В противном случае менять симистор.
    2. К проводам от клемм 12, 13(без прибора) подсоедините тумблер вкл/выкл, подайте питание на нагрузку и включите тумблер. Если нет напряжения на нагрузке(лампочке к примеру для начала) -проверяйте схему, исправность внешних симистора, тиристоров.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо большое за ответ!
    попробую проверить, отпишусь

  4. #4

    По умолчанию

    Проблема была решена перепайкой платы с оптосимистором внутри прибора ТРМ101.Оказалось, что при проверке оптосимистора на пробой я плохо припаял данную плату на место...

    Спасибо!=)тему можно закрыть. Схема работает как с тиристорами КУ202Н, так и с симистором BTA12 600SW.

Похожие темы

  1. Ac2 - проверка работоспособности???
    от nickoctopus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 04:37
  2. Проверка дискретных выходов ПЛК73
    от AndreyAPG в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:18
  3. Проверка запуска
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 08:11
  4. согласование оптопары рс817 с входом плк
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 09:15
  5. плк150, 2006 года выпуска
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 09:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •