Тема: МВ110-8А ошибка 81

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8А ошибка 81

    Добрый день!
    Имею ПЛК110-30 + МВ-16д + 2хМВ-8а+2хМУ-8р. Протокол-modbus. Постоянно выпрыгивает Last error = 81 от обоих модулей МВ110-8А. Ошибка то есть, то нет, раз в 1-5 секунд появляется. Ошибок самих измерений - нет. Другие модули (МВ, МУ) ошибок не дают. Макс/мин время цикла у ПЛК менял - не влияет.
    Откуда она возникает?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    «Период опроса устройства, в мс» (Polling time) – диапазон значений от 10 до 10000, значение по умолчанию – 100 (см. п. 3.2.1.9).
    Для аналоговых модулей обычно задаю не менее 300.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    «Период опроса устройства, в мс» (Polling time) – диапазон значений от 10 до 10000, значение по умолчанию – 100 (см. п. 3.2.1.9).
    Для аналоговых модулей обычно задаю не менее 300.
    Пробовал 600 - без изменений.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А если модуль один поставить, будет ли проскакивать данная ошибка? А если изменить на ASCII (или Вы и тот и тот пробовали?).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рабиндранат Посмотреть сообщение
    А если модуль один поставить, будет ли проскакивать данная ошибка? А если изменить на ASCII (или Вы и тот и тот пробовали?).
    Пробовал и на ASCII и на RTU - не влияет, Polling time, Max timeout менял - ошибки стали давать и остальные модули расширения- вообще эффекта не понял .
    Если оставить одно расширение 8А - оно и будет давать ошибку, поставишь 3 - все три.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Как то под рукой не было витой пары, использовал Езернетовский кабель целиком. Тоже наблюдался подобный эффект, пока не "расчленил", взяв только пару проводков. Связь стала стабильной абсолютно. Правда эти же провода через пару лет тоже стали давать сбои, видимо изоляция с рождения была не очень

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Терминальный резистор не пробовали ставить?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рабиндранат Посмотреть сообщение
    Терминальный резистор не пробовали ставить?
    стоит 240 ОМ

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    На обоих концах? А почему не 120?
    А без резистора пробовали? Какова длина линии (или на столе собираете)?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рабиндранат Посмотреть сообщение
    На обоих концах? А почему не 120?
    А без резистора пробовали? Какова длина линии (или на столе собираете)?
    Длина минимальная. модули в притык друг к другу. и 120 и 240 стояли, правда только в хвосте

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ошибка 80
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 09:56
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
  3. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  4. мв110-функция 16 модбас-ошибка
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 08:34
  5. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •