Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Время OSCAT

  1. #1

    По умолчанию Время OSCAT

    Добрый день,
    подскажите как подать на вход DT_in блока TIMER_2 время в строчной форме.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    STRING_TO_DT('DT#2013-02-15-00:00:00')

  3. #3

    По умолчанию

    Доброе утро,
    а что подать на вход?
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Может так, где-то видел.
    Вложения Вложения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Что-то ваши примеры с вопросом не сообразуются. К чему строковая форма если — судя по примерам — вам нужно просто текущее время в этот блок передать?

  6. #6

    По умолчанию

    Нам нужно управлять пятью вент.системами по расписанию и по дням недели. Контролировать температуру воздуха в канале и т.д.
    В описание блока сказано, что на вход подается время DT и время запуска TOD, продолжительность работы после запуска T# и дни недели 1,2...21,22 и т.д.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=1762
    Здесь посмотрите может сможете что то использовать

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Нам нужно управлять пятью вент.системами по расписанию и по дням недели.
    Раз так, то оскатовский блок, пожалуй, ни к чему. В структуре типа SystemTimeDate, которая заполняется блоком CurTimeEx, уже есть отдельно все календарные разряды — число, месяц, день недели, текущее время по ч/м/с. Пользуйтесь сразу ими.

  9. #9

    По умолчанию

    Другой вариант управления по расписанию.
    Есть ли варианты проще.
    Вложения Вложения

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Код:
    RABOTAV1 :=	TimeAndDate.Hour >= HHPUSK1 AND
    		TimeAndDate.Hour <= HHSTOP1 AND
    		TimeAndDate.Minute >= MMPUSK1 AND
    		TimeAndDate.Minute <= MMSTOP1;

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus client Oscat
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 12:16
  2. Oscat не компилируется
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 14:12
  3. логи во время время старта плк
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 11:17
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •