Нашел я библиотеку Owen_FB.lib только написано что она ПЛК 63 подойдет ли она для моего ПЛК 160?
Нашел я библиотеку Owen_FB.lib только написано что она ПЛК 63 подойдет ли она для моего ПЛК 160?
Должна была быть на диске с контроллером или на диске с сайта:
http://www.owen.ru/catalog/41147932
Если не обнаружили: пишите на support@owen.ru
Все вышлем.
На диске она есть в папке библиотеки ОВЕН для ПЛК 63_73, подойдет ли она для ПЛК 160, ведь в папке библиотеки для всех ПЛК её нет? попробую задать вопрос еще раз Калибруются ли аналоговые входа на ПЛК 160, на ПЛК 150 и 154 занаю что калибруются. А то я в конфигураторе задаю диапазон от 0 до 6 кг\см, а у меня 0 появляется только при 4,3 мА. 4,3мА задаю калибратором.
По поводу DECODE_FLOAT.
Для других ПЛК этот ФБ находится в библиотеке "PID_Regulators.lib".
Я уже писал в посте #13 про то, что делал свой аналогичный блок http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...36&postcount=7 он работает не хуже.
ФБ от Овена меня не устроил потому, что
При разных ошибках измерения хочу иметь разные предустановленные значения на выходе ФБ, а не одно и тоже, как сделано в DECODE_FLOAT.
Масштабирование в конфигурации намеренно не делаю. Этим даю возможность потребителю использовать датчики с другим диапазоном измерения.
Т.е не только 0 до 6 кг\см, а например 0 до 10 кг\см
В конфигурации аналоговых входов задаю MinFV=4,00 MaxFV=20.00 Т.е так, как приходит с датчика. Масштабирование диапазона измерения в делаю в программе с помощью ФБ F_LIN2 из OSCAT, можно взять LIN_TRAFO из UTIL.LIB.
Коэффициенты масштабирования для F_LIN2 или LIN_TRAFO, можно менять с панели.
Этим можно выполнить и калибровку
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо за ответ Ваш ФБ я ухе вставил себе в программу если Вы не против
Всем добрый вечер. Столкнулся со следующей проблемой – перестали обновляться значения с аналоговых входов(в рабочих переменных остались старые значения). Были подозрения что подвис ПЛК, хотя связь с панелью оператора и другими устройствами присутствовала. После сброса питания с контроллера все заработала. Может кто сталкивался с данной проблемой?
Многие сталкивались,и у нас два ПЛК150 такие, виснут входа через 1...6 месяцев.Действенного лекарства от производителя не получили.И похоже не дождёмся.Разные танцы не помогли...
ОГО! Это ж сколько беды может наделать такая нехорошая ошибка!!! Если б у нас на регуляторе коксового газа, коксовой батареи, случилась такая ситуация коксовая батарея взорвалась бы. это ж можно весь коксохим завод взорвать. Наверно не зря поставили резервированную систему из двух S7-400
Последний раз редактировалось desperadoes; 10.04.2013 в 20:48.
Может придумать авторесет?)
Может и придумать! Только если б знать что такое случится?! Я вот только вчера об этом первый раз услышал, а об скольком я ещё не знаю?!