Тема: Конфигурационные параметры ПЛК73

  1. #1

    По умолчанию Конфигурационные параметры ПЛК73

    Добрый день.
    Я создал в дополнительной ветке ряд конфигурационных параметров. Когда их редактирую через меню ПЛК73, то всё ок. Они сохраняются после выключения питания.
    А когда записываю туда значения программно (после считывания по MODBUS), то они изменяются, но не сохраняются при выключении питания...
    т.е. ведут себя как оперативные.
    как сохранить нужные параметры в EEPROM

  2. #2

    По умолчанию

    Так и должно быть.
    Библиотека Arm7_Specific используется именно для изменения таких конфигурационных параметров.
    Напомню только, что данные параметры при изменении сразу пишутся во flash. Поэтому не меняйте часто, иначе "протрете" flash.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Буду пробовать.

  4. #4

    По умолчанию

    Что-то не пойму как узнать hash код конфигурационной переменной в меню?

    Код
    TBO:= WORD_TO_REAL(tmp) / 10;
    param_ptr:=READ_BY_HASH(16#37B7,0); (*чтение дескриптора параметра*)
    param_adr:=ADR(TBO); (*в param_adr -- адрес переменной*)
    param_adr2:=param_adr; (*Сделаем так, чтобы переменные param_adr и param_adr2 ссылались на одно и то же место в памяти*)
    temp2:=param_adr2^; (*в temp2 занесём результат, считанный по адресу param_adr2, то есть фактически в temp2 попадает значение из temp с учётом преобразования типов*)
    param_ptr^.value:=temp2; (*значение переменной в param_ptr занесём temp2*)
    SAVE_PARAMETER(param_ptr); (*запись параметра в память контроллера*)
    не работает...
    Один хрен - после сброса питания значение TBO теряется. Через меню, все нормально сохраняется.
    Последний раз редактировалось Kostic77; 08.04.2013 в 08:15.

  5. #5

    По умолчанию

    Вопрос снят, разобрался в этом извращении...

Похожие темы

  1. ПЛК 73(Конфигурационные параметры)
    от jum_kaash в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 16:27
  2. ТРМ32.Щ7.RS и конфигурационные параметры прибора
    от Buzz в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 11:11
  3. параметры пид в трм151
    от ViTerran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 14:02
  4. параметры мву8
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 17:45
  5. Параметры TRM-151-10
    от Alex66 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •