Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: подбор оборудования для ПС220/110/10

  1. #1

    По умолчанию подбор оборудования для ПС220/110/10

    У нас установлена электромагнитная блокировка управления высоковольтными аппаратами на 2 микроконтроллерах. Один собирает дискретные сигналы(ТС) другой отдает их (ТУ). Один из контроллеров чего-то умер.
    Вопрос такой: можно ли подобрать на вашем оборудовании либо другом.
    входные сигналы (ТС) 110 шт.
    выходные (ТУ) 80 шт.
    управление =24 В.
    возможность передачи (но не обязательно) на верхний уровень сигналов (ТС) по RS485 либо по LAN .
    Логика работы такова, при сборке ТС в определенной последовательности появляется сигнал на ТУ.

  2. #2

    По умолчанию

    Ваша задача не сложная, но есть одно но. Электрическая подстанция является сложным и ответственным объектом и к вопросу выбора ПЛК надо подходить очень серьезно. Основное требование к ПЛК – надежность.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Надежность плк110, на мой взгляд, не позволяет использовать его в настолько ответственных объектах.
    По плк308 еще недостаточно информации, хотя конструктивно они надежней.

  4. #4

    По умолчанию

    надежность и быстродействие не имеет ни какого значения. сейчас же мы работаем без блокировки.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mirnm Посмотреть сообщение
    надежность и быстродействие не имеет ни какого значения. сейчас же мы работаем без блокировки.
    И смешно и плакать хочется.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Надежность плк110, на мой взгляд, не позволяет использовать его в настолько ответственных объектах.
    По плк308 еще недостаточно информации, хотя конструктивно они надежней.
    С чего это вдруг?
    приведи статистику отказов.
    у меня мешок с ломаным сименсом лежит, и что теперь?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    С чего это вдруг?
    приведи статистику отказов.
    у меня мешок с ломаным сименсом лежит, и что теперь?
    Можно почитать это - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13233

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Можно почитать это - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13233
    Там мутная инфа, не подтвержденная. Причина неизвестна.
    У меня десятки контроллеров по всей стране работают. В т.ч круглосуточно. в т.ч и ПЛК100. На улице в необогретых шкафах. И зимой и летом.
    Сгорел 1 раз один в Томской области. Причина- подали 2 фазы на вход питания. Выгорел блок питания ПЛК110 и то только 1 (на питание внешних устройств). Заменили. Переслал по почте, а они мне не исправный.
    Починил сам.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Там мутная инфа, не подтвержденная. Причина неизвестна.
    У меня десятки контроллеров по всей стране работают. В т.ч круглосуточно. в т.ч и ПЛК100. На улице в необогретых шкафах. И зимой и летом.
    Сгорел 1 раз один в Томской области. Причина- подали 2 фазы на вход питания. Выгорел блок питания ПЛК110 и то только 1 (на питание внешних устройств). Заменили. Переслал по почте, а они мне не исправный.
    Починил сам.
    Из всего Вами сказанного можно сделать вывод, что ПЛК "ОВЕН" надежнее ПЛК "SIEMENS" ? Очень интересно.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Из всего Вами сказанного можно сделать вывод, что ПЛК "ОВЕН" надежнее ПЛК "SIEMENS" ? Очень интересно.
    Я не буду это комментировать. Вы батенька демагог. Быстро все с ног на голову поставили.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подбор оборудования
    от Радик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 20:25
  2. Подбор оборудования
    от drrezina в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 11:46
  3. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 07:35
  4. подбор оборудования
    от maks77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 05:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •