Тема: Соединение МВА8 и ПЛК150

  1. #1

    Question Соединение МВА8 и ПЛК150

    Здравствуйте. Проблема вот в чем:на ПЛК не поступают сигналы с входов МВА8. Входа настроены как "Датчики контактные (сухие)". Конфигуратор видит на входах нужные значения, а на ПЛК приходят 0. Соединение по RS-485, протокол modbus-ASCII, скорость - 9600. На протоколе ОВЕН тоже самое.

  2. #2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Т.е. если передавать сигнал температуры, то все ОК?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рабиндранат Посмотреть сообщение
    Т.е. если передавать сигнал температуры, то все ОК?
    Нет, сигнал температуры тоже не идет

  5. #5

    По умолчанию

    попробуйте увеличить скорость обмена до 57к.

  6. #6

    По умолчанию

    Всё заработало. Поменял протокол на modbus-rtu и скорость 115200.