Тема: МСД-200 и СИ8

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.04.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    9

    По умолчанию МСД-200 и СИ8

    Здравствуйте!

    Скажите, пожалуйста, совместимы ли между собой СИ8 и МСД-200?

    Есть информация, что МСД100 не совместим с СИ8, а как обстоит дело с МСД-200?
    Внимание! МСД100 не может использоваться совместно с счетчиком импульсов СИ8.
    http://www.owen.ru/catalog

    Дело в том, что никак не удается настроить МСД-200 на прием данных с СИ8.

    Чем можно было бы заменить МСД200 для выполнения задач архивирования?
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:46.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А вообще считать не получается или же получается, но в результате неправдоподобные значения?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.04.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Неправдоподобные значения.

    HASH: 0xC173
    Длина адреса: 8b
    Индекс: -1, единицу тоже пробовал (что это вообще за параметр?)
    Авария: Выкл
    Десятичная точка: 0
    Протокол: ОВЕН
    Тип данных: пробовал все.


    For: 8b_nP_1S
    Скорость:9600
    Длина линии: 0.3 м
    Последний раз редактировалось patriotix; 05.04.2013 в 07:47.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Читали описание на описание передаваемых параметров СИ8 (хотя, как бы Вы указали адрес, если бы не читали )?
    Там данные, по-моему, приходят в формате двоично-десятичном. Даже примерчик есть считывания кол-ва импульсов (кажись) на ПЛК100.
    Т.е. считываем 4 байта информации, а потом их нужно преобразовать. На МСД200 это, скорее всего, сделать так просто не удастся. Вот, если бы конфигуратор подшаманили и добавили бы тот тип переменной, которую читает с СИ8 с уже преобразованием... Эх!

    А, может, я не прав, и это ужасная трагедия. (с)
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:47.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте, к сожалению в МСД200 тип данных DEC_dot0 не поддержан.
    Для архивации простейшим вариантом было бы подключить СИ8 к ПК и архивировать данные в OwenProcessManager.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Если честно, то вообще неясно: СИ8, вроде бы как отличный прибор. Ну, да, некоторые косяки имеются, но не критично. И такую непонятную передачу данных по сети организовали. Why?

  7. #7

    По умолчанию

    Подключаю к порту PLC панели СП270 МСД100 (мастер) все работает, снимаю МСД100 и вешаю МСД200 по всем каналам таймаут. Объясните какую адресацию делать в МСД200 например читая PSW332 и вообще совместимы ли СП270 и МСД200?

  8. #8

    По умолчанию

    Совместимы. Адресацию делать точно такую-же, как и в МСД100. Перепишите те регистры, которые вы указал в МСД100. Проблем не должно возникнуть. Если не получится, скиньте файл настроек МСД100, поможем перевести в МСД200.