Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Характеристики МР1?

  1. #1

    По умолчанию Характеристики МР1?

    Появилась необходимость увеличить количество выходов у ПЛК73.
    Есть мысль воспользоваться модулем МР1.
    1) Все что нашел в инструкции, что длина соединяющего кабеля не должна превышать 50 см.
    2) Изменения состояния выходов МР1 может происходить не чаще чем 13 раз в секунду.
    2) Но мне кажется я ранее где то читал что у МР1 нет функции безопасного состояния выходов.

    Соответствуют ли эти предположения действительности и особенно интересно как будет себя вести модуль при пропадании связи с ПЛК?

  2. #2

    По умолчанию

    МР1 – это какое-то недоразумение. Лучше использовать какой-нибудь МУ110.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    а мне понравился, правда я использовал по другому, как удлинитель, у меня было на удалении 200метров насосы возврата и клапан, кинул кабель лвс и поставил мр1, вполне справлялся

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    МР1 – это какое-то недоразумение. Лучше использовать какой-нибудь МУ110.
    А Вы точно представляете что это???

    МР1 вполне себе работает. Безопасного состояния нет, увеличивает количество выходов без всяких ModBus и пр. Подключается по собственной "шине".

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,278

    По умолчанию

    Сравнение с МДВВ (учел габариты)

    +
    1.Увеличивает кол-во выходов 63/73 когда ПЛК должен быть слейвом
    2.Типа проще подключить
    3.Дешевле на 1кр
    4.При помощи джампера, используя его входы, можно превратить в просто реле с набираемыми контактами

    -
    1.Только 8do супротив 8do+12di
    2.Короткая линия связи
    3.Не диагностируется выход из строя/потеря связи
    4.Нет безопасного состояния

  6. #6

    По умолчанию

    И все таки если в момент пропадания связи с ПЛК были включены какие то выходы, то они так и останутся включенными или выключатся?
    Какая реально допустимая длина кабеля связи, собираюсь использовать витую пару UTP?
    Какая реальная максимальная частота срабатывания выходов?

  7. #7

    По умолчанию

    Получил модули, отвечу на свои вопросы.

    Скорость срабатывания выходов нормальная, на глаз, 10Гц есть может и больше. Больше не пробовал, у меня модуль релейный, реле стало жалко.

    Безопасное состояние выходов можно сказать есть, хоть и не настраиваемое.
    Внутри модуля есть переключатель режима работы с ведущим устройством, так вот если его установить в положение "Packet", то при пропадании связи с ПЛК, примерно через секунду все выходы выключаются.
    В какое положение и в каких случаях устанавливать переключатель описано в РЭ, но там даже на картинке ошибка, написано что с завода установлен режим "Packet", но у меня по факту на двух модулях был выставлен режим "Compatibility", кстати так же как изображено на картинке в руководстве П5 стр 8.

    Да и еще неприятный факт, у меня почему то на одном модуле забыли прикрутить плату к корпусу, наверное не хватило на производстве 2 винтика.

    В общем буду использовать, очень порадовал пусть и не полноценный, но все таки работающий, режим безопасного состояния выходов, в моей задаче он подходит.
    Последний раз редактировалось Леонид; 18.04.2013 в 11:43.

Похожие темы

  1. Характеристики аналоговых выходных модулей
    от Alexander_RT в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 20:14
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 11:43
  3. Коррекция характеристики ТРМ1
    от Enlil в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 19:14
  4. Характеристики надёжности ТРМ138
    от Антон_К в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 11:17
  5. Технические характеристики ПЛК
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 13:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •