А СПК в качестве панели оператора или сама руководит работой ПРок?
У меня СПК110 с прошлого сентября работает в круглосуточном режиме, пока из операторов ни кто не жаловался
СПК107 эже точно можно брать. Поставили на дозирование в качестве контроллера, заказчику понравилось, сейчас второй комплект уже заказал.
СПК107 конечно хорошо, но нужно 10дюймов. Как вариант СПК110 и СПК210.
А как в СПК вместо лампочки вставить GIF анимацию? ну вроде как насос крутиться. И где к примеру искать Multi-state lamp? Что бы можно было несколько картинок переключать, к примеру состояние котла: выкл, малое горение, большое горение.
Вам надо освоить работу с ImagePool.
Добавляете в него все необходимые картинки. Задаете им идентификаторы.
На визуализацию кидаете компонент Image.
В программе задаете переменную типа STRING.
Привязываете ее к элементу Image и из тела программы вызываете нужные картинки.
Если не получится, завтра Мурат даст более полное описание.
Это всё конечно хорошо, но надо бы выпустить бесплатный курс по CODESYS v3.5 где бы показывалось как подключить модули расширения, модем, как работать с визуализацией ну и т.д. И ещё вопрос, где цифровая клавиатура? Надо уставки вводить без всяких крутилок и ползунков, или опять собирать из мелочи?
Последний раз редактировалось kukla100; 12.05.2014 в 20:51.