И снова о фразе на стр.11: "...более ранние спецификации USB, с СПК1хх не работать не будут....".
Два предлога "не" в этой фразе утверждают, что устройства работать будут.
Еще скачал РЭ СПК207, рисунок Г2 продублирован на 2-х страницах, а подпись Г1.
Не очепятка ли это?
На следующей неделе будут глобальные изменения в руководстве. На данный момент в нем много недочетов.
Ваше замечание тоже устраним.
Также в руководстве неправильно указана следующая информация:
1) У интерфейсов отсутсвует какая либо развязка. У СПК1хх предусмотрена изоляция между питанием и корпусом прибора, не более того.
2) Некорректные габаритные и установочные размеры всех СПК.
Добрый день!
Подскажите, на панели СПК107 при компилировании и подключении к устройству выходит ошибка:
Возможно ли расширить количество элементов на одной визуализации?[ERROR] ECO-SPHERA_v.1: ECO1_VS_GENERAL [Device: PLC Logic: Application]: The maximum number of visual elements is reached for the visualization <ECO1_VS_GENERAL>.
Спасибо
Вопрос по быстродействию (уточнение по моему вопросу на вибинаре):
Согласно паспортных характеристик: "...Время выполнения одного цикла программы, мс 10...". Вчера вибинаре Вы сказали, что быстродействие как у СП-270.
Правильно ли я понял Вас, что скорость отработки уже заданной программы 10 мс/цикл, а быстродействие диалоговых окон панели при корректировке оператором программы - как у СП-270?
Все просто.
В CODESYS 3,5 программа PLC_PRG и Visu это две разные задачи.
В менеджере задач каждой из них задается свой алгоритм вызова.
При написании большого проекта я рекомендую использовать следующие настройки:
1) PLC_PRG - вызов циклический с интервалом 10мс
2) Visu -цикл свободный.
При таких настройках проект работает очень быстро.
Реакция на нажатия молниеносная, но переключение на экран, зависит от количества и размера картинок.
Если их много, это может быть секунда. Если картинок нет, то как правило все укладывается в 500мс или быстрее.
Скажем так - тормозов на визуализации нет.
Если хотите, могу снять видео, как все это работает и выложить на форум.
Вопрос может быть не в эту ветку, времени на изучение все меньше и меньше с началом отопительного, но СПК 107 уж очень нравиться, вообщем хотелось бы узнать практиковал кто нибудь через форум заказать программу для контролеера, обозначив при этом условия (например включение выключения дискретного хода по температурному графику для управления котлом. Или например сброс давления с ситемы при достижении определённого уровня) Чтобы через инет потом помочь в возникающих вопросах. Может кто на энтузиазме как РОВКИ это сможет сделать, или же на возмездной основе?