Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: [СП270] не загружается проект

  1. #1

    По умолчанию [СП270] не загружается проект

    Панель 2012 года выпуска, конфигуратор для неё качал отсюда, пользуюсь переходниками MOXA Uport1110 и Gembird. Ни один не работает.
    C MOXA панель пищит и входит в режим загрузки, но конфигуратор через некоторое время выдает ошибку Time Out: check the cable. с Gembird даже этого не происходит. Пробовал через АС4 с замыканием 5-й и 8-й ноги порта Download. Тоже самое что и с Gembird. Использовать COM-порт стандартный компьютера не вариант. Во-первых под рукой нет, во-вторых комп на объект не потащишь-только ноутбук. Что за ерунда. Была раньше у меня панель 2011 года со старым переходником - всё чудесно загружалось и панель уехала к клиенту. А тут сколько ни бьюсь ничего не выходит.
    Кабель использую как нарисовано в РЭ.
    Зачем вообще надо было что-то менять, что испортилось? Чудесники. Мне проект сдавать в пятницу, а я интерфейс в панель не могу залить. Я крепко задумаюсь в следующий раз прежде чем порекомендую продукцию Овен знакомым или сам буду использовать.

    P.S. звонил в техподдержки - разводят руками - мол перебирайте переходники. И что мне весь город объездить, дабы собрать кучу переходников?
    Последний раз редактировалось Frayl; 03.04.2013 в 15:16.

  2. #2

    По умолчанию

    короче решил я проблему. но убил на это целый день и кучу нервов. и никто из сотрудников Овен мне не помог (два раза звонил).
    Короче огромный баг(по моему мнению) это то, что конфигуратор не воспринимает COM порты с номерами, отличными от стандартного. Ну и не работает с мохой (панель или конфигуратор - не важно). Как только поменял в драйвере переходника Gembird номер COM-порта с 10 на 1 проект загрузился. Может кому поможет

  3. #3

    По умолчанию

    С переходниками на самом деле может быть проблема, об этом не единожды говорено. К сожалению все преобразователи работают по разному. Некоторые вносят существенные задержки или не корректно отрабатывают таймауты.
    В данном случае я рекомендую
    а) Прозвонить кабель согласно схеме в руководстве
    б) найти стационарный ПК с COM портом

    Если проблема в преобразователе, вам ни какой кабель не поможет.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Может он (конфигуратор) считает только до 9? Хотя в настройках номер может быть аж 16!!!


    У меня исправно перебирает все имеющиеся СОМ порты в ПЛК если на СОМ1 не подключился, правда у меня их 6 (и ни одного реального, один от переходника, остальные от блютуза).
    Вот сегодня утром бился с подключением, пока кабель не прозвонил.
    Оказался обрыв и 5 и 7 контакта, разобрал, все сделано в "натяг" ни какого запаса.
    Припаял 5 и 7, собрал, включил - НЕ РАБОТАЕТ.
    Оказалось что отвалился еще и 2 контакт. Жуть.
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2015 в 09:27.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Прошу помощи. Перестал грузиться проект с ПК в СП270: сначала пытается подключиться к COM1 потом COM3 далее пишет "проверьте кабель". Для загрузки использую переходник USB COM Rovermate и заводской кабель КС4. В ПЛК программа загружается при этом использую тотже переходник и кабель родной для загрузки из ПК в ПЛК.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olegon36 Посмотреть сообщение
    Прошу помощи. Перестал грузиться проект с ПК в СП270: сначала пытается подключиться к COM1 потом COM3 далее пишет "проверьте кабель". Для загрузки использую переходник USB COM Rovermate и заводской кабель КС4. В ПЛК программа загружается при этом использую тотже переходник и кабель родной для загрузки из ПК в ПЛК.
    Обычно дело в кабеле КС4 - обломался провод или несколько в месте пайки к контактам разъема. Там все провода в "натяг" и не гибкие, по этому уверен на 99.99%, что дело в кабеле.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Обычно дело в кабеле КС4 - обломался провод или несколько в месте пайки к контактам разъема. Там все провода в "натяг" и не гибкие, по этому уверен на 99.99%, что дело в кабеле.
    кабель проверил к сожалению целый оказался

  8. #8

    По умолчанию

    День добрый, господа форум!
    Вкратце: имеется панель СП270-Т 2015 г.в. Конфигуратор 2.С.6F. Кабель 5-5, 3-2, 2-3, 7-7. Не могу залить простейший проект. Панель "пискнула" и с тех пор показывает только надпись BEST на фоне красно-зелено-синего триколора и заманчивое сообщение Loading...
    Конфигуратор же выдал следующее:Загрузка.png
    Вопрос, собственно один: "Что делать?". Панель "грузит" таким образом уже 3-ий час...

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AWA1971 Посмотреть сообщение
    День добрый, господа форум!
    Вкратце: имеется панель СП270-Т 2015 г.в. Конфигуратор 2.С.6F. Кабель 5-5, 3-2, 2-3, 7-7. Не могу залить простейший проект. Панель "пискнула" и с тех пор показывает только надпись BEST на фоне красно-зелено-синего триколора и заманчивое сообщение Loading...
    Конфигуратор же выдал следующее:Загрузка.png
    Вопрос, собственно один: "Что делать?". Панель "грузит" таким образом уже 3-ий час...
    Дело не в кабеле, PSW Lack- у вас мало регистров PSW выделено для графиков или событий или выборок.

    ЗЫ см. тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139679
    Последний раз редактировалось petera; 02.11.2015 в 16:14.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Точно. Проблема была именно в этом. Просто раньше графиками не заморачивался, а теперь нарисовал один... В общем, убрал я его пока за ненадобностью и все залилось как положено.
    Спасибо огромное, а то уже в техподдержку звонить собрался...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 00:57
  2. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •