Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: МВ110-8А ошибка 81

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Чем запитаны модули и контроллер? Если есть блок питания - то он может быть источником помех. Был случай, когда на расстоянии примерно полметра (в мет. шкафе) наводились помехи. Поставил экранированную витую пару и проблема исчезла.
    ЗЫ: Оборудование было не Овен.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    А просто положить на это - не пробывали ?

  3. #13

    По умолчанию

    Спасибо всем за помощь! Проблема решена. Был не прав сказав, что разницы нет при RTU и ASCII - разница есть: на ASCII намного реже, но проскакивает ошибка (~20-30мин).
    В настройках modbus-master-RS485-1-framing time установили =10 и ошибка больше не появляется. Двое суток - полет нормальный.