Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Режим "СТОП" ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию Режим "СТОП" ПЛК100

    Подскажите кто-нибудь, как в программе отследить переход ПЛК в режим СТОП, чтоб выдать необходимую сигнализацию? Пишу в Codesys на ST.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Дельфийцам не помогаю посмотреть в документ http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf в раздел "6.7.3. Системные события"

  3. #3

    Thumbs up

    Отличное чтиво, все работает!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    А кто подскажет может ли ПЛК сам по каким либо причинам перейти в СТОП. И по каким именно причинам?

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    А кто подскажет может ли ПЛК сам по каким либо причинам перейти в СТОП. И по каким именно причинам?
    Некоторым моделям не хватает модуля button в конфигурации, тогда несанкционированный останов исчезнет

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    А этот модуль надо просто добавить, или как то обрабатывать?
    Интересно по каким причинам ПЛК может уйти в СТОП. по ошибке в программе может? или по системным ошибкам?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    А этот модуль надо просто добавить, или как то обрабатывать?
    Интересно по каким причинам ПЛК может уйти в СТОП. по ошибке в программе может? или по системным ошибкам?
    Просто добавить без лишнего думовства.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Добавил модуль Button. Теперь даже кнопкой ПЛК в СТОП не переведешь

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    Добавил модуль Button. Теперь даже кнопкой ПЛК в СТОП не переведешь
    а зачем Вам такая возможность? Разве в онлайне нельзя остановить плк, если так хочется уж

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    А вот в онлайне с модулем Button не пробовал. А если ПЛК не подключен к онлайн? Просто привычка перед отключением питания ПЛК всегда переводить его в СТОП.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. "Прозрачный" режим RS232/RS485
    от KoryaevAN в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 15:04
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 10:06
  4. ПЛК и кнопка "пуск-стоп"
    от new_08 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 17:43
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 14:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •