Очень не удобное расположение входов COM и USB. При установке в шкаф на DIN-рейку к ним не подлесть, мешают кабельные короба. А преобразователи обычно исползуем для быстрого подключения при наладке. БЫСТРО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!
Очень не удобное расположение входов COM и USB. При установке в шкаф на DIN-рейку к ним не подлесть, мешают кабельные короба. А преобразователи обычно исползуем для быстрого подключения при наладке. БЫСТРО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!
А надо ли преобразователь, используемый при наладке, ставить в шкаф на рейку?
ну... если не жалко преобразователь, то шнурок к нему тоже можно там же оставить
Если шнурок положить в короб, то класть нужно первым иначе потом не вставишь, при этом разъем занимает 1/4 короба и конструкция получается не ремонтно-пригодной и часть длины шнура теряется. А если шкафчик маленький и последний в сети, то становится обидно за конструкторов и за производителя в последствии.
Кстати, АС могут работать с 11-bit форматами?
Все или только АС3???
И АС4 и АС3 поддерживают 11 бит. Не ленитесь читать документацию - благо вся она на сайте выложена.
Люди, помогите. Кто-нибудь пробовал соединить Siemens S7-214 через эти адаптеры (АС3, АС4) с РС? И как это сделали, какие настройки? Заранее спасибо.
Ночь не прошла даром. Подключил АС3 по 3х проводной схеме. Замкнул в разъёме вывод 3 с 7 (получился АС3-М) и поменял А с В на разъёме у Siemens (прочитал на одном из форумов что 3 вывод это А, 8 это В, а не наоборот как пишут на каждом столбе). Всё работает и по цене копейки. Кто подключит АС4 делитесь опытом.