Тема: InSat Master OPC Server. Непонятка

  1. #1

    По умолчанию InSat Master OPC Server. Непонятка

    Имеем вот такую картину внутри ПЛК.



    Регистру 32, 34 и 36 читаются без проблем. Качество ОК
    Регистры 33, 35 и 37 не читаются или с качеством BAD.

    Такое уже бывало. Победить так и не смогли, но в предыдущих случаях было не критично...

    Вот что говорит OPC сервер



    А вот так, когда все нормально.

    Последний раз редактировалось Anthonymus; 01.04.2013 в 15:51.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    а есть еще один 8-и битный модуль с адресами 40-47?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а есть еще один 8-и битный модуль с адресами 40-47?
    Да. Есть такой модуль... А что?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    просто ошибка конкретно с этим модулем или в последующих модулях тоже самое? И еще по последним двум рисункам, меняете только адреса бит?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    просто ошибка конкретно с этим модулем или в последующих модулях тоже самое? И еще по последним двум рисункам, меняете только адреса бит?
    По рисункам - да меняются только адреса битов. И это не только в эом модуле. Еще в списке ошибок (биты 3,4 и 5) и др. Закономерности не увидел. Причем иногда все таки значения считываются и качество OK. Но это крайне редко. И тоже закономерность не прослеживается...

  6. #6

    По умолчанию

    Уточню. Такой глюк наблюдается только на контроллерах 110-32М
    На 110-32L такой проблемы нет. Два проекта (практически идентичных) вертятся на этих контроллерах. На L-ке проблем нет, на М-ке такая же фигня с дискретами случается. Сейчас все тоже на М-ке происходит... Может тут собака порылась? Панель оператора выступает мастером - Все параметры на панель передаются. С аналоговыми сигналами тоже проблем нет, а вот с дискретами на OPC сервере - беда. На Лектусе, кстати, таже фигня...

    Вот что сейчас происходит:


    Группы дискретов:

    1. 0-7
    2. 8-15
    3. 16-23
    4. 24-31
    5. 32-39
    6. 40-47 и т.д.
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 02.04.2013 в 13:54.

  7. #7

    По умолчанию

    Осмелюсь спросить. А в проекте, часом, не может быть косяков с некореектной сменой целевой платфрмы (условно говоря, делали проект для Л, потом решили, что будет М). Обычно у подобных чудес ноги растут из несоответствия конфигурации и целевой платформы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Осмелюсь спросить. А в проекте, часом, не может быть косяков с некореектной сменой целевой платфрмы (условно говоря, делали проект для Л, потом решили, что будет М). Обычно у подобных чудес ноги растут из несоответствия конфигурации и целевой платформы.
    На эти грабли наступал. Но не в этом случае. Там и симптомы немного другие были...

  9. #9

    По умолчанию

    А как можно объяснить такую ситуацию:



    Но прокатило только с этими (7 и 8) адресами...

    Но значения не соответствуют реальным...
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 03.04.2013 в 10:02.

  10. #10

    По умолчанию

    скажите на милость пожалуйста товарищи гур.. есть ли аналогичный discrete output..
    holding registers меняет значение 0 8 16 итд... не хотелось бы кучу 8 битных создовать

Похожие темы

  1. ТРМ133М-02 непонятка
    от megalo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 11:41
  2. достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232
    от Александр_Гранд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 21:14
  3. небольшая непонятка в Statistic[VAR]
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 13:20
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:17
  5. Master Scada + Codesys OPC-server
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 14:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •