Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Два ПЛК-110-60 и Ethernet

  1. #1
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    Регистрация
    15.01.2010
    Адрес
    г. Лебедин
    Сообщений
    112

    По умолчанию Два ПЛК-110-60 и Ethernet

    Здравствуйте!
    Нахожусь на объекте. Необходимо связать два контроллера ПЛК-110-60 по сети.
    Предполагается использование сетевого концентратора. На первом и на втором есть визуализация работы узлов линии. Необходимо несколько переменных одного контроллера вывести на визуализацию другого. Посидел вчера вечером над примером, возникли вопросы. Кабеля пока тянутся, и проверить не могу. Со времени написания примера который в вложении прошло больше полтора года, может появились какие-то наработки скиньте ссылочку если есть!
    Спасибо!
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    может здесь пример посмотрите как передавать данные http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1337715457, намного проще помоему

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    может здесь пример посмотрите как передавать данные http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1337715457, намного проще помоему
    Странные у вас представления о простоте.
    К тому-же ОСКАТовские библиотеки потому и идут с открытым кодом , что глючности в них - мама не горюй.
    Не раз было желание с Hugo и Tobiasом "поговорить".
    А, обмен UDP прекрасно работает по описаловке , надо только правильно "галочки" поставить .Как говорится проще пареной репы.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Поговорить это вполне в традиции у русских, а за фиксить баг не пробовали

    у меня тоже работает прекрасно и даже по ТСР http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83823

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    А,толку фиксить!
    Переписываю , или дописываю , если надо .Так последнее время вообще ими не пользуюсь.
    Функция Flin2 или Round , взятая из 303 , вместо 270 на несколько часов в "ступор" ввела на обьекте , пока библиотеки не поменял.А про корявые ПИДы вообще молчу...
    Все пробовать надо , только часто (очень) шкафы с контроллерами на монтаж уезжают без программы по финансово-политическим соображениям .

  6. #6
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    Регистрация
    15.01.2010
    Адрес
    г. Лебедин
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Спасибо, не думал, что здесь так серьезно! кабеля протянуты, завтроа буду пробовать. Все равно, есть запасные варианты!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Бурик Посмотреть сообщение
    Спасибо, не думал, что здесь так серьезно! кабеля протянуты, завтроа буду пробовать. Все равно, есть запасные варианты!
    Да ничего сложного в организации UDP обмена нету. И работает нормально , сам делал часто , особенно полезно когда ставишь сначала 1 шкаф автоматики , а потом через пару месяцев надо еще один поставить , но с первого надо пару чисел принимать , а 485й занят .

  8. #8
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    Регистрация
    15.01.2010
    Адрес
    г. Лебедин
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Пока ничего не получилось!
    Контроллері с разніми адресами, и хоть и связані сетью, работают нормально. В первом контроллере, все библиотеки прописываюся нормально, а во втором пишет, что библиотека уже существует..........
    Что может біть не так? Дело в том, что это делал два дня назад, загрузка была по другому.
    Завтра еще раз попробую.
    Всем успехов!

Похожие темы

  1. ПЛК 110-60
    от neo_u в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 11:04
  2. Два 110-60 и тормозная визуализация
    от s22 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 16:24
  3. Проблема с ПЛК 110-60
    от kattiona в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 13:14
  4. мву8 и плк 110.60
    от fil_love_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 14:03
  5. ПЛК 110-220.60
    от Михаил_А в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 17:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •