Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42

Тема: Проблема с ТХ01

  1. #31

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Скажите, пожалуйста, как заставить работать ТХ01 в режиме тахометра?
    Версия ТХ01 идёт на 220В без выходных устройств. На вход импульсы подаются.
    По параметрам получается, что все значения ВУ = 0 (outdaC и outdo).
    SrcC стоит tacho, но почему-то тогда горит верхний индикатор « » (светодиод засвечен, если прибор ведет измерение времени наработки). Как так?
    dttA - в минутах
    фильтр на максимуме - 2500.
    Какие параметры тогда ещё настраивать?
    Множитель, например, меняли - не помогло.

    Спасибо.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    24.08.2015
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Тахометр ТХ01-RS с датчиком PR18-8DN на двигателе, обороты двигателя 1490 об/мин, тахометр измеряет не понятно что, счет идет до 4000 тысяч, а затем идет сброс на 0 и так и стоит пока не станут падать обороты после выключения. С настройками игрался, советы техподдержки выполнял, но увы вопрос не решается. Да датчик снимает 6 импульсов за оборот. Жду подсказок. Откатился на заводские настройки, тахометр начал считать с большим разбегом 8500-9400 об/ мин, то есть оринтировочно завышает обороты в 6 раз. Каким коэфициентом проводить корректировку?
    Последний раз редактировалось niklit; 24.04.2019 в 16:21.

  3. #33

    Question Входы ТХ01

    Добрый день!
    Не стал создавать новую тему - благодаря "крутой техподдержке" отказался от покупки партии ТХ01-RS, но хотелось бы все-таки прояснить один момент у тех, кто использовал этот прибор.

    В приведенной внутренней схеме прибора оба пина входного оптрона выведены изолированно на клеммник.
    Но почему-то в характеристиках прибора указана возможность применения датчиков только NPN.
    Ни звонки, ни переписка с "техподдержкой" ничего не прояснили.
    Почему изготовитель утверждает, что использование PNP датчиков невозможно?

  4. #34
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike_Estra Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Не стал создавать новую тему - благодаря "крутой техподдержке" отказался от покупки партии ТХ01-RS, но хотелось бы все-таки прояснить один момент у тех, кто использовал этот прибор.

    В приведенной внутренней схеме прибора оба пина входного оптрона выведены изолированно на клеммник.
    Но почему-то в характеристиках прибора указана возможность применения датчиков только NPN.
    Ни звонки, ни переписка с "техподдержкой" ничего не прояснили.
    Почему изготовитель утверждает, что использование PNP датчиков невозможно?
    Даже если объединены, с общим плюсом, что это меняет?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Даже если объединены, с общим плюсом, что это меняет?
    Ну да, конечно, абсолютно согласен.

    (Ну, только в этом случае придется использовать внешний блок питания).

    Так почему же такое ограничение??

  6. #36
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike_Estra Посмотреть сообщение
    Ну да, конечно, абсолютно согласен.

    (Ну, только в этом случае придется использовать внешний блок питания).

    Так почему же такое ограничение??
    Ну Вы сами как думаете, если входа изолированны друг от друга и от внутренего источника питания, то коммутируй как хочешь, хоть по минусу, хоть по плюсу! Вероятно, ошибка закралась!
    Может какой ихний "авторитет" писал это, как ему скажешь что он балбес, это бывает равносильно стать безработным!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.01.2020 в 12:01.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #37

    По умолчанию

    Хотите, я приведу один из ответов "техподдержки" по e-mail?

    Техподдержка:
    В приборе ТХ01-RS на входе установлен оптрон, направленный в одну сторону.
    Чтобы можно было использовать и n-p-n, и p-n-p датчики, нужно, чтобы там была уставлена оптопара.



    Последний раз редактировалось Mike_Estra; 27.01.2020 в 12:12.

  8. #38
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike_Estra Посмотреть сообщение
    Хотите, я приведу один из ответов "техподдержки" по e-mail?

    Техподдержка:
    В приборе ТХ01-RS на входе установлен оптрон, направленный в одну сторону.
    Чтобы можно было использовать и n-p-n, и p-n-p датчики, нужно, чтобы там была уставлена оптопара.



    Не хочу я их ответы читать, наверняка неумные, Вы лучше купите один прибор и проверьте подойдёт ли он вам.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #39

    По умолчанию

    Здравствуйте! ТХ01 способен работать с npn и pnp датчиками, при условии наличия внешнего источника питания. Уточнили у наших схемотехников.
    эмиттер - на +24В
    коллектор - на клемму "11"
    клемму "12" на -24В.

    Схемы в РЭ дополним, на сайте информацию обновим, техподдержку проинформируем. Благодарю за проявленную активность.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Невозможно установить дробный множитель на приборе. При любом значении параметра FdP множитель остается целым числом. Как установить десятичную точку у множителя? Или на новых приборах точка у множителя не отображается? На ранних приборах (со слов клиента) точка выставлялась.
    Последний раз редактировалось Ollema; 19.05.2020 в 08:43.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТХ01 и функции счета
    от Maksim S.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 23:35