Тема: RS485 в ПЛК

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию RS485 в ПЛК

    Вопрос.
    1. Стоит ли защита на порту от попадания постоянного напряжения.
    У меня в одном кабеле шло питание 24В и RS485.
    Кабель перебили, и ПЛК умер.

    2. Несколько устройств висит на 485, у каждого свой источник питания.
    Связь была нестабильна пока у всех источники не соеденил GND.
    Хорошо они рядом, а что делать если далеко или у прибора свой источник и нет клеммы GND.

  2. #2

    По умолчанию

    485 на ПЛК развязан, а на приборах, по всей видимости, нет. Поэтому и были проблемы с заземлением.
    485 защищён защитными диодами, но их возможности не бесконечны и если подавать 24В долго, они сгорают и закорачивают вход.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    А нельзя к диодам поставить предохранители (как в ICP DAS).

    Во время короткого на линии находились ICP DAS (4шт) и ПЛК,
    но сгорел ПЛК. Он не грузится и не пишется, на гипертерминале начальный старт и молчание.

  4. #4

    По умолчанию

    А перепрошивка не помогает? Хотелось бы посмотреть, что с ним произошло.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Перепрошивка не возможно, пишет не могу не вижу.
    Похоже после включения внутренний вечный рестарт или висяк.

    ПЛК начальник должен отвезти где брал в КИПСЕРВИС г. Краснодар.

  6. #6

    По умолчанию

    Давайте сначала посмотрим что случилось с Вашим ПЛК.