  1. #1

    Exclamation ТРМ138 и Modbus-ASCII

    Добрый день.
    Выполняю подключение ТРМ138 по Mobus-ASCII к своей программе.
    Возникло множество вопросов, не отраженных в документации:
    1. Не смотря на указания в ТД, считывать уставки получается только из "Уставка оперативная суммарная" (0х0012...). Чтение из "Уставка" (0х0010..) вызывает ответ "Не допустимый адрес". Почему так? И в чем различие между этими двумя уставками?
    2. Записать значение, наоборот, удается только в "Уставка" (0х0010..). При этом возникает множество странностей.
    Во первых, не смотря на то, что прибор успешно и сразу сообщает. что значение принял и все ОК, записанное значение "проявляется" через некоторое, не определенное время - от 30 секунд до 2 минут! Если это время цикла программы в приборе (согласно протокола Modbus), то почему оно всегда разное?
    Во вторых, Иногда!!!! уставка просто меняется на новое значение, иногда сначала сбрасывается в "0" и только потом устанавливает записанное значение.
    В третьих, иногда!!! в уставке прописываются не пересылаемые значения, а некая разность. Например, от записываемого в уставку №2 отнимается число 22, от записываемого в уставку №3 отнимается число 33, от записываемого в уставку №4 отнимается число 44. А от записываемого в уставку №8 отнимается число 952!!!! Это вообще не понятно!!
    Вообще, хотелось бы иметь настоящую документацию по обмену на Modbus. То, что указано в Рук.по эксп. совсем не верно, как оказывается.
    С уважением Марат.

  2. #2

    По умолчанию

    Как насчёт ТРМ138 не знаю, но с ТРМ202 происходят похожие проблемы при работе с уставками. Как то я пытался наладить связь с ТРМ202 для записи и чтения уставок, именно по MODBUS ASCII. MODBUS ASCII я выбрал, потому что OWEN MODBUS SERVER на MODBUS RTU работать стабильно отказался - постоянно вылетал FATAL ERROR, а на MODBUS ASCII как не странно работал нормально.
    Так вот, ничего хорошего из этой затеи у меня тоже не получилось. Записать уставку в ТРМ вобще не получилось при любом протоколе, а на MODBUS ASCII ещё и чтение происходило криво с ошибками.
    Проблему решил LECTUS OPC SERVER при сязи по MODBUS RTU. Всё стало работать стабильно и без проблем. Хотя тут тоже есть оговорка. Лучше скачать последнюю версию LECTUSа с сайта производителя, чем использовать ту, что даёт OWEN, так как овеновская версия опять же иногда закрывается с концами (что за проблемы у овена такие?). Лицензия подходит к обеим версиям.

    Насчёт того, что после записи значение криво обновляется - да это действительно так, похоже это проблема всех ТРМ. Но этого можно избежать, если записывать значение в один канал (для чтения и записи), а считывать из другого канала (только для чтения). В ТРМ202 есть две группы каналов для уставок - для чтения и для чтения-записи. Думаю в ТРМ138 так же.

  3. #3

    По умолчанию

    С ТРМ138 разобрался... в смысле разобрался с его косяками).
    После загрузки стандартной конфигурации и последующей коррекции её под мои нужды - все заработало. Работа с Modbus-ASCII совершенно корректна и устойчива... если правильно и точно установить все таймауты и задержки. Все объявленные регистры пишутся и читаются. Одна беда: в ТЭ ВСЕ регистры объявлены как чтение-запись, на самом деле половина их только на чтение, половина только за запись!! В ТЭ по этому поводу полный бред и каша. Пришлось браться за ModbusTester и проверять все в ручную. И еще серьезный недостаток: после записи нового значения уставки, она прописывается в регистрах и даже это новое значение читается, однако на индикаторе ЦИ-2 остается старая уставка, которая продолжает управлять прибором. Только через 1-50 секунд (в зависимости от цикла работы прибора, старая уставка на ЦИ-2 меняется на новую и начинает работать!!!! Интересно, зачем нужен прибор, которые реагирует на команду через НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ, довольно большое время??!!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Марат Посмотреть сообщение
    С ТРМ138 разобрался... в смысле разобрался с его косяками).
    После загрузки стандартной конфигурации и последующей коррекции её под мои нужды - все заработало. Работа с Modbus-ASCII совершенно корректна и устойчива... если правильно и точно установить все таймауты и задержки. Все объявленные регистры пишутся и читаются. Одна беда: в ТЭ ВСЕ регистры объявлены как чтение-запись, на самом деле половина их только на чтение, половина только за запись!! В ТЭ по этому поводу полный бред и каша. Пришлось браться за ModbusTester и проверять все в ручную. И еще серьезный недостаток: после записи нового значения уставки, она прописывается в регистрах и даже это новое значение читается, однако на индикаторе ЦИ-2 остается старая уставка, которая продолжает управлять прибором. Только через 1-50 секунд (в зависимости от цикла работы прибора, старая уставка на ЦИ-2 меняется на новую и начинает работать!!!! Интересно, зачем нужен прибор, которые реагирует на команду через НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ, довольно большое время??!!
    ТРМ-138 использую только для чтение - проблем нет. (ПЛК-160 читает оттуда периодически) Единственное что не нравится - это инерционность прибора по входам.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  2. Modbus ASCII МСД-100
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 15:55
  3. ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 11:55
  4. ПЛК63 Modbus-ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 10:41
  5. ТРМ202 и ModBus ASCII
    от RV9WFJ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 17:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •