Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 208

Тема: Уголок элеваторщика

  1. #91
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    на практике регулировка скорости двигателя на автоприемке используется или частотник только для плавного пуска?
    Обязательно используется, частота регулируется в зависимости от типа культуры, влажности, необходимого качества очистки.

  2. #92
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    и "грибок" на зачистной шнек необходим или нет?
    Да, у меня ставится снаружи у входной площадки на силосе.

  3. #93

    По умолчанию

    с медленной работой входов и подключением индуктивных датчиков боретесь с помощью релюх? в Ваших шкафах их большого количества нет, а ведь даже небольшой комплекс будет с 2-3 десятками таких датчиков...

  4. #94
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    с медленной работой входов и подключением индуктивных датчиков боретесь с помощью релюх? в Ваших шкафах их большого количества нет, а ведь даже небольшой комплекс будет с 2-3 десятками таких датчиков...
    У меня индуктивные датчики только на нориях и шлюзовых затворах, их подключаю через реле контроля скорости. На цепных транспортерах ставлю РДД-02, к нему больше не нужно ничего, подключаю напрямую к плк.

  5. #95

    По умолчанию

    а входы вообще не реагируют на переключение индуктивного или емкостного датчика или просто медленно?

  6. #96
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Не все импульсы успевает посчитать, т.е. либо считает сразу, либо не считает вообще.
    Проведите практический эксперимент, возможно удастся добиться каких-то результатов, меняя количество лопастей и их ширину.

  7. #97

    По умолчанию

    меня больше интересует индуктивные концевики на задвижках. успеет двигатель отключить?

  8. #98
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    У меня на задвижках механика, отключить успевает, даже если входа/выхода на модулях, а не на плк. Если задвижки не какая нибудь быстрая пневматика, то проблем точно не будет.

  9. #99

    По умолчанию

    продольная задвижка с трехфазным двигателем. то есть на вход датчик вешать можно?

  10. #100
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Да конечно.

Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •