    По умолчанию Задержка отключения

    Здравствуйте. Для формирования строки в отчёте используется "передний фронт", его вход связан с переменной открытия задвижки на выгрузку из бетоносмесителя. Как сделать, чтобы на входе переднего фронта сигнал удерживался несколько секунд, так как оператор иногда открывает и закрывает задвижку по нескольку раз. Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Нужно добавить перед ФБ "Передний фронт" функциональный блок "Выдержка времени".
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Нужно добавить перед ФБ "Передний фронт" функциональный блок "Выдержка времени".
    Спасибо всё получилось.