Показано с 1 по 4 из 4

Тема: потребляемая мощность модулей

  1. #1

    По умолчанию потребляемая мощность модулей

    Здравствуйте!
    Для моей задачи подходит
    1. ПЛК 110-60, 4шт. МВ110-32ДН, 1шт. МУ110-32Р, 1шт. МВ110-8АС. посчитал из каталога - 233 Вт
    2. ПЛК 110-60, 8шт. МВ110-16ДН, 1шт. МУ110-16Р, 1шт. МВ110-8АС в сумме - 118 Вт.
    какой БП подобрать? я думаю для 1 - 240Вт, для 2 - 120Вт. или больше запас?

  2. #2

    По умолчанию

    Больше. Импульсные БП имеют неприятную особенность в виде пусковых токов...

  3. #3

    По умолчанию

    больше получается из ряда это 480 и 240 получается. в 2 раза. а почему такая разница в потреблении?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Для моей задачи подходит
    1. ПЛК 110-60, 4шт. МВ110-32ДН, 1шт. МУ110-32Р, 1шт. МВ110-8АС. посчитал из каталога - 233 Вт
    2. ПЛК 110-60, 8шт. МВ110-16ДН, 1шт. МУ110-16Р, 1шт. МВ110-8АС в сумме - 118 Вт.
    какой БП подобрать? я думаю для 1 - 240Вт, для 2 - 120Вт. или больше запас?
    БП надо брать с запасом по выходной мощности не менее 25%.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 14:26
  2. Подключение модулей Мх-110
    от Коля О в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 12:08
  3. Подключение модулей ICP DAS
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 12:13
  4. трм148 мощность
    от konstsm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 09:35
  5. програмирование трм-151 газ-воздух/мощность-?
    от elsy_NECHAI_1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 09:49