Тема: Нужна помощь по ТРМ201

  1. #1

    По умолчанию Нужна помощь по ТРМ201

    Добрый день.
    Уважаемые господа, возник следующий вопрос: как подключить вход АЦП платы сбора данных фирмы National Instrumentsк выходу "У" прибора ТРМ201.
    Из приведенной в описании прибора схемы подключения мне непонятно:
    1. Uп - это внешний источник питания ?
    2. Что такое Rн и есть ли связь между ним и Uп ?
    3. V - это то место куда подключать вход платы АЦП ?
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день! А не могли бы вы более понятно обрисовать свою задачу... И для чего вам это?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrews666 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Уважаемые господа, возник следующий вопрос: как подключить вход АЦП платы сбора данных фирмы National Instrumentsк выходу "У" прибора ТРМ201.
    Из приведенной в описании прибора схемы подключения мне непонятно:
    1. Uп - это внешний источник питания ?
    2. Что такое Rн и есть ли связь между ним и Uп ?
    3. V - это то место куда подключать вход платы АЦП ?
    Спасибо.
    Собственно на точно такой же вопрос уже отвечал здесь http://www.kippribor.ru/?id=114

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день! Мы производим сбор нескольких аналоговых параметров(напряжений) платой АЦП и не хотим разделять получение информации о температуре от сбора других параметров.
    Вопрос: имеется ли или как нам получить функциональную ависисимость выходного напряжения от температуры на выходе "У" для ТРМ201 + ТСМ(53М)?
    Спасибо.

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrews666 Посмотреть сообщение
    Вопрос: имеется ли или как нам получить функциональную ависисимость выходного напряжения от температуры на выходе "У" для ТРМ201 + ТСМ(53М)?
    Спасибо.
    Не совсем понятен вопрос, но если Вы хотите просто преобразовать температуру с датчика ТСМ(53М) в аналоговый сигнал "У". То ТРМ201 можно использовать как регистратор, задав нижнюю и верхнюю границы регистрации.

  6. #6

    По умолчанию

    Уважаемые господа!
    Если я правильно понял, то тогда:
    1. Задается параметр - нижняя граница диапазона регистрации ЦАП - An.L. и оно будет соответсвовать 0 Вольт ?
    2. Задается параметр - верхняя граница - An.H. и оно будет соответсвовать 10 Вольт ?
    3. Между этими точками - линейная зависимость напряжения от температуры ?
    4. Значения верхней и нижней границ задаются в градусах ?
    Спасибо.

  7. #7
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    1. Задается параметр - нижняя граница диапазона регистрации ЦАП - An.L. и оно будет соответсвовать 0 Вольт ?
    2. Задается параметр - верхняя граница - An.H. и оно будет соответсвовать 10 Вольт ?
    3. Между этими точками - линейная зависимость напряжения от температуры ?
    4. Значения верхней и нижней границ задаются в градусах ?
    Да, Вы все правильно поняли.