Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Загрузочный проект ПЛК73

  1. #1

    По умолчанию Загрузочный проект ПЛК73

    Добрый день.
    После установки соединения, CoDeSys загружает новую программу в контроллер.
    После загрузки контроллер остановлен и меню "Создание загрузочного проекта" недоступно...
    Если выключить/включить питание контроллера, то он начинает выполнять только что загруженный проект...
    Галочка "загрузочный проект всегда" в настройках целевой платформы эффекта не имеет.
    Я так за время написания и отладки программы сожгу всю флешку

    В чем проблема???

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Это особенность всех ПЛК73(63),так и задумано. Делал относительно сложный проект на ПЛК63 , перезаливал ПО раз 100, но без проблем, работает на объекте второй год.

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 15:27
  2. Проект в Codesys
    от Atomeg в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 20:02
  3. ПЛК73
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 14:45
  4. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 20:10
  5. проект дозатора
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 21:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •