  1. #41

    По умолчанию

    petera, мне тут написали из службы поддержки, что INT_TO_STRING на этих контроллерах тоже не работает!
    Вы эти варианты сами тестировали на реальном ПЛК?
    Последний раз редактировалось alexxx; 03.04.2013 в 15:30.

  2. #42
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
    petera, мне тут написали из службы поддержки, что INT_TO_STRING на этих контроллерах тоже не работает!
    Вы эти варианты сами тестировали на реальном ПЛК?
    Загрузил в ПЛК то, что написал выше.
    Работает.
    Функция от OSCAT.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #43

    По умолчанию

    Вот кусок работающего примера для вывода на экран в монопольном режиме.
    Код:
    	ScrSetT:= REAL_TO_INT(SP*10);
    	IF ScrSet <> ScrSetT THEN
    		ScrText:=INT_TO_STRING(ScrSetT);
    		IF LEN(ScrText) = 2 THEN
    			ScrTextT:=LEFT(ScrText, 1);
    			Write_Display(SINGLE_MODE, 11, 1, ' ');
    			Write_Display(SINGLE_MODE, 12, 1, ScrTextT);
    			ScrTextT:=RIGHT(ScrText, 1);
    			Write_Display(SINGLE_MODE, 14, 1, ScrTextT);
    		ELSE
    			ScrTextT:=LEFT(ScrText, 2);
    			Write_Display(SINGLE_MODE, 11, 1, ScrTextT);
    			ScrTextT:=RIGHT(ScrText, 1);
    			Write_Display(SINGLE_MODE, 14, 1, ScrTextT);
    		END_IF

  4. #44

    По умолчанию

    Очень странно... Дмитрий Кореньков из службы поддержки только что написал мне, что ни INT_TO_STRING, ни REAL_TO_STRF тоже не будут работать на ПЛК63... Не знаю чему и кому верить.....

  5. #45
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Загрузил в ПЛК то, что написал выше.
    Работает.
    Функция от OSCAT.
    ЗЫ. Самопальная функция из поста #40 тоже работает, но OSCAT-овсая удобнее.
    Давно не работал с ПЛК73.
    Мои маленькие примеры из поста #40 работают только в ПЛК???
    Странно но у меня вроде не работает в эмуляции оператор CONCAT
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #46
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
    Очень странно... Дмитрий Кореньков из службы поддержки только что написал мне, что ни INT_TO_STRING, ни REAL_TO_STRF тоже не будут работать на ПЛК63... Не знаю чему и кому верить.....
    Я говорил про ПЛК73, про 63 не знаю. Но в 73 точно работает, вот он на столе лежит.
    ЗЫ. Если у Вас под рукой 63, то просто загрузите простую программу из нескольких строчек да проверьте INT_TO_STRING.
    Последний раз редактировалось petera; 03.04.2013 в 17:01.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ЗЫ. Если у Вас под рукой 63, то просто загрузите простую программу из нескольких строчек да проверьте INT_TO_STRING.
    Да в том то и дело, что нету его под рукой. Контроллер у заказчиков, на оборудовании установлен, а я как школьник до сих пор экранчик показывать не могу заставить..

  8. #48

    По умолчанию

    petera, огромное спасибо за помощь, вы сделали то, что не смогла сделать служба поддержки.
    INT_TO_STRING работает!

  9. #49
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
    petera, огромное спасибо за помощь, вы сделали то, что не смогла сделать служба поддержки.
    INT_TO_STRING работает!
    Посмотрите мое последнее сообщение в личке.
    У Вас есть проблемы в отображении меню из за разной длины строк.
    Ваш проект я проверял на ПЛК73, а насколько он эквивалентен 63 не знаю.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #50

    По умолчанию

    Это мелочи. Главное - циферки переводятся в строку! Еще раз респект!

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 17:27
  3. порядок ввода данных с панели
    от TVV в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 17:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •