    Хотим организовать автоматический учет в конторе с помощью MasterScada. Очень нужен совет по использованию оборудования и ПО. Привожу описание того, что надумали, все правильно?

    1. Меркурий 230 ART-03 (подключен к GSM модему) + еще 5 штук - подключаем к ЕКОН 134 по 485 интерфейсу
    2. Счетчик холодной воды МЕТЕР ВК-Х И - подключаем к ПЛК 308 по 485 интерфейсу
    3. Счетчик газа RVG G65 ЕК 260 - подключаем к ЕКОН 134 по 485 интерфейсу
    4. Счетчик газа СГ16МТ 100 - подключаем к ПЛК 308 по 485 интерфейсу
    5. Датчик газа СЗ-1-2Г + СЗ-2-2В+БСУ + CSM модем Страж - подключаем к ПЛК 308 по 485 интерфейсу
    6. Датчик газа СЗ-1-2Г + СЗ-2-2В+БСУ - подключаем к ПЛК 308 по 485 интерфейсу

    Итого нужно: ЕКОН 134 -1 шт., ПЛК 308 - 1шт., БП 30 БД - 1 шт., OPC-сервер электросчетчика "Меркурий-230", и что то еще....
    ПЛК 308 нужно программировать под каждый прибор

  2. #2

    По умолчанию

    Непонятна схема подключения в первом пункте, Меркурий+GSM модем - а дальше ЕКОН? Или все-таки ЕКОН+GSM модем?
    Предпочтительнее все счетчики подключить к ПЛК (при необходимости используя преобразователи интерфейсов RS232/RS485). Если счетчики не поддерживают протокол ModBus, то необходимо реализовать на ПЛК протокол обмена, поддерживаемый счетчиками.

  3. #3

    По умолчанию

    1. Меркурий+GSM модем находится в трансформаторной будке на территории, ЕКОН в заводском корпусе.
    2. "Предпочтительнее все счетчики подключить к ПЛК..." почему?

  4. #4

    По умолчанию

    1. Это понятно, что Меркурий + GSM модем и ЕКОН находяться в разных местах, вопрос в том что Вы в таком случае собрались подключать к ЕКОНу (видимо, еще один GSM модем для организации CSD соединения). То же самое касается и пункта 5.
    2. Для внутреннего протокола ЕКОНа прописаны фиксированные тайм-ауты, поэтому насколько устойчивым будет обмен (и будет ли вообще) между программными средствами и оборудованием со своими протоколами, а еще в придачу и через модемное соединение - не известно, с перечисленным оборудованием в такой конфигурации работу ЕКОНа не тестировали.
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 04.04.2013 в 18:04.

  5. #5

    По умолчанию

    1. Счетчиков Меркурий будет всего 6, из них 1 с модемом был в комплекте с трансформатором. Меркурии соединяются параллельно, соответственно планировалось подключать проводом до модема. Модем не для нас, он отправляет данные на энергосбытовую компанию.
    2. Про ПЛК понял, спасибо. Тогда получается что ЕКОН в данной ситуации вообще не нужен? Все приборы к ПЛК подключаются - Меркурии к одному порту, остальные счетчики каждый к отдельному порту?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    Для счетчиков Меркурий есть ОПС сервер у Круга и др производителей .
    СКАДА система (любая) работает по ОПС технологии,поэтому подключать счетчики через ПЛК к СКАДе - тот еще геморрой и глупость. Сводите все оборудование к ПК . На ПК устанавливаете плату с интерфейсными портами.
    И , соответственно , по оборудованию ОПС сервера. Если оборудование "безмозглое" типа импульсный счетчик воды -организовать подсчет при помощи ПЛК (любого) и организовать сбор готовых(обработанных) данных с ПЛК . Интерфейсы могут быть любыми , начиная от банального 485го и заканчивая модемным соединением.
    Вот как-то так и надо делать.

  7. #7

    По умолчанию

    Понятно. А ЕКОНы для чего используют?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    Вообще , для организации удаленных COM портов в сети Ethernet, для чего вы хотите использовать - не знаю.
    Надо взять лист бумаги А4 и нарисовать от руки (можно черкать карандашом) структурную схему сети приборов.При этом для каждой группы приборов указать наличие порта , тип порта , протокол,ОПС сервер.
    Как только это сделаете-многое станет понятно.

Похожие темы

  1. MasterScada 3.2
    от ~Sergey~ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 16:49
  2. MasterScada v3.1
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 22:32
  3. MasterScada 2.4 и ТРМ 138
    от новичок в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 14:35
  4. ПЛК + MasterSCADA
    от revell в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 04:30
  5. MasterSCADA + МВА-8
    от __В__ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 12:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •