Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Проблемы с 2ТРМ и Гелиосистемой

  1. #1

    По умолчанию Проблемы с 2ТРМ и Гелиосистемой

    Контроллер должен был работать по простой схеме.
    Гелиосистема. Нагрев воды от Солнца. стоит один датчик в солнечных коллекторах, другой в бойлере. Если температура в коллекторах выше на установленную дельту(5градусов),чем в бойлере, то контроллер включает насос и коллекторы отдают тепло, через теплообменник бойлеру. Если дельта меньше заданной(коллекторы остыли), то выключает. Все просто. НО КОНТРОЛЛЕР РЕЛЕ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ГРАНИЦЫ ДЕЛЬТЫ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТ. Насос продолжает работать. В итоге коллекторы греют улицу.
    Что неправильно делаю? раньше использовали ваши контроллеры, все работало. МОжет брак?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, укажите, что у Вас установлено в параметрах: А1-1, А1-2, так же Туст, гистерезис.
    К каким клеммам подключили насос?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, укажите, что у Вас установлено в параметрах: А1-1, А1-2, так же Туст, гистерезис.
    К каким клеммам подключили насос?
    А1-1, значение 02. А1-2, значение 03

    Туст,(на приборе буква "Т"), значение 5,
    гистерезис(дельта Т) (на приборе треугольник), значение 7

    Насос подключен к 1 и 5 клемме. Между 2 и 4 перемычка.
    1,2 клемма 220В

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oka90 Посмотреть сообщение
    А1-1, значение 02. А1-2, значение 03

    Туст,(на приборе буква "Т"), значение 5,
    гистерезис(дельта Т) (на приборе треугольник), значение 7

    Насос подключен к 1 и 5 клемме. Между 2 и 4 перемычка.
    1,2 клемма 220В
    Из описания задачи, я поняла, что насос должен включаться, если ∆T>5 град С.
    Из Ваших настроек следует, что насос будет включаться при ∆T(разности тем-р в коллекторе и в бойлере)= 14 град С, и отключатся при ∆T=-2 град С.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Из описания задачи, я поняла, что насос должен включаться, если ∆T>5 град С.
    Из Ваших настроек следует, что насос будет включаться при ∆T(разности тем-р в коллекторе и в бойлере)= 14 град С, и отключатся при ∆T=-2 град С.
    А какие тогда нужны настройки?
    Вчера, например. насос при дельте -11,5 работал

  6. #6

    По умолчанию

    Проще запрограммировать прибор заново.
    1. Сбрасываете настройки на заводские, пароль 118
    2. Выставляете Т=5 ,∆=1
    3. Выставляете типы датчиков, А1-1=02, A1-2=03, b0-4=04
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Проще запрограммировать прибор заново.
    1. Сбрасываете настройки на заводские, пароль 118
    2. Выставляете Т=5 ,∆=1
    3. Выставляете типы датчиков, А1-1=02, A1-2=03, b0-4=04
    Спасибо, я разобрался в логике работы контроллера. Все заработало.

    Не могли бы вы дать установки для ТРМ202. Для работы по такой же схеме.
    Я его приобрел, чтобы он писал показания для блока сбора данных МСД200.
    И еще у меня вопрос. Он может показывать данные так же, как 2трм(при установке b0-4=04), а то он показывает только дельту на ЛУ1, а температуру первого датчика не показывает. Чтобы он показывал попеременно, Тдатчика1, Тдатчика2, Дельту

  8. #8

    По умолчанию

    Для ТРМ202:
    1. группа LvoP: SP1=5
    2. группа Lvin: in.t1, int2= тип ваших датчиков, iLU1=dPV
    3. группа LvoU: СmP1=02, HYST=1
    4. Увы, индикацию как в 2ТРМ1 в ТРМ202 сделать нельзя.
    5. Пример настройки ТРМ202+ МСД200
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. Модуль ввода/вывода 2ТРМ+485
    от Elsy в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 01:13
  2. Проблемы с ТРМ-202
    от SERG_KN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:40
  3. помогите 2трм
    от AntoniO в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 17:14
  4. Подключение 1 датчика на 4 прибора 2ТРМ-1
    от Игорёк в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 14:24
  5. Питание 2ТРМ-1
    от Алексей_1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •