Тема: проблемы с ПЧВ

  1. #1

    По умолчанию проблемы с ПЧВ

    Доброго всем.... Имеется частотник ПЧВ 102-1К5-В мощностью 1,5 кВт. А проблема вот какая...
    Мне необходимо разширить диапазон изменения скорости до 70 Гц. Но как бы я не пытался это сделать (меняя значения параметров) у меня это не выходит. ПЧВ запускается дистанционно, путём замыкания клемм 12 и 18 (на панели нажата кнопка пуск/дист). Регулировка скорости происходит с помощью потенциометра. Но выше 50 Гц частота не поднимается.
    Но зато, при нажатии на панели кнопки пуск/ручн и повороте штатного потенциометра в крайнее правое положение частота увеличивается до нужного значения.
    В чём моя ошибка? Почему ПЧВ не даёт мне регулировать частоту с помощью потенциометра?
    Как бы Вы настроили ПЧВ (какие параметры необхоми и как настроить)?
    Последний раз редактировалось evgeny_alp; 22.03.2013 в 09:14.

  2. #2

    По умолчанию

    evgeny_alp
    Мне необходимо разширить диапазон изменения скорости до 70 Гц. Но как бы я не пытался это сделать (меняя значения параметров) у меня это не выходит.
    Как бы Вы настроили ПЧВ (какие параметры необхоми и как настроить)?

    Уважаемый evgeny_alp!
    После проведения "Быстрый старт" введите: 3-03(70); 3-16/17(0);
    4-14(70), далее для режима "ПУСК/ДИСТ":
    1. Если управление от потенциометра ЛПО, тогда: 3-15(21); 6-82(70)
    2. Если от внешнего потенциометра на кл.53, тогда: 3-15(1); 6-15(70)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    evgeny_alp
    Мне необходимо разширить диапазон изменения скорости до 70 Гц. Но как бы я не пытался это сделать (меняя значения параметров) у меня это не выходит.
    Как бы Вы настроили ПЧВ (какие параметры необхоми и как настроить)?

    Уважаемый evgeny_alp!
    После проведения "Быстрый старт" введите: 3-03(70); 3-16/17(0);
    4-14(70), далее для режима "ПУСК/ДИСТ":
    1. Если управление от потенциометра ЛПО, тогда: 3-15(21); 6-82(70)
    2. Если от внешнего потенциометра на кл.53, тогда: 3-15(1); 6-15(70)
    Спасибо за помощь, я всё делал примерно как и вы. Проблема решилась после того, как я сделал изменения в параметре 3-14.

Похожие темы

  1. Проблемы с ПД-100
    от Р.Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 12:41
  2. Проблемы с ЦАП ПЛК-63
    от Kozhankov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 21:41
  3. проблемы с трм 251
    от stek-vrn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 23:29
  4. Проблемы с ТРМ-202
    от SERG_KN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •