Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Удалённый мониторинг по RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Удалённый мониторинг по RS-485

    Для мониторинга удалённых теплопунктов у нас стандартная схема ПЛК100+Ethernet+MasterScada, но есть один объёкт, где невозможно проложить витую пару от ПЛК до ближайшего свитча. Но там есть одна свободная телефонная пара (точнее линия связи проложенная телефонной лапшой - примерно 400 м). Возможно ли её использовать в качестве линии связи с ПЛК по Modbus, а на другом конце повесить какой нибудь преобразователь в Ethernet (типа EKOH 134)? Проект МasterScada один сетевой на сервере и необходимо, чтобы этот объект опрашивался в этом же проекте. RS-485 на ПЛК уже будет задействован под регуляторы ТРМ32. Как реализовать? Заказвывать ПЛК c двумя RS485? Посоветуйте что-нибудь конкретное из оборудования для решения этой проблемы. Использование GSM и других беспроводных систем не допускается.

  2. #2

    По умолчанию

    У ПЛК100 есть 2 RS-232. Если на один из них повесить АС3-M, то получится еще один RS-485.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У ПЛК100 есть 2 RS-232. Если на один из них повесить АС3-M, то получится еще один RS-485.
    Контроллер я ещё не выбрал и критерий стоимости для меня не важен. Главное проще и надёжнее.

  4. #4
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    линия связи проложенная телефонной лапшой - примерно 400 м
    Уже не надежно, rs485 нужна витая пара
    Попробуйте пару вот таких железяк NSGate qBRIDGE-105 SDSL в режиме бриджа

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amkuznecov Посмотреть сообщение
    Уже не надежно, rs485 нужна витая пара
    Попробуйте пару вот таких железяк NSGate qBRIDGE-105 SDSL в режиме бриджа
    А как стыкуется с ПЛК?

  6. #6
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amkuznecov Посмотреть сообщение
    Уже не надежно, rs485 нужна витая пара
    Да что Вы говорите? Это где сказано?
    Мне кажется, стоит рассмотреть вопрос использования имеющейся линии. Вопрос с надежностью решается выбором скорости (автор ничего не сказал по требованиям, а на каких-нибудь 2400 бод можно стучать даже по бельевой веревке), а также программными методами.

    Конечно, автор слегка путает, ибо в одной строке написал:

    критерий стоимости для меня не важен. Главное проще и надёжнее.

    что есть кагбэ противоречием. Но если стоимость - то нужно рассмотреть дешевые решения.

  7. #7
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Да что Вы говорите? Это где сказано?
    Ознакомьтесь

  8. #8
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amkuznecov Посмотреть сообщение
    Цицирую самое начало, выделено мною для Вас:

    Цель настоящей статьи - предоставить базовые рекомендации по выбору схемы соединений для сетей на основе RS-485. Спецификация RS-485 (официальное название TIA/EIA-485-A) не дает конкретных пояснений по поводу того, как должна осуществляться разводка сетей RS-485. Однако она предоставляет некоторые рекомендации. Эти рекомендации и инженерная практика в области обработки звука положены в основу этой статьи. Однако представленные здесь советы ни в коем случае не охватывают всего разнообразия возможных вариантов построения сетей.

    Вам не приходилось передавать сигналы по "лапше"? По обычному многожильному кабелю? А ведь это - реалии работы с 485-м. Главное, что есть дифференциальный сигнал и для него выделяется 2 провода. И, представьте себе, это уже 485-й

    Попробуйте усмотреть то, что сказано: передавать сигнал 485-го по лапше - можно. Оставим сейчас в стороне споры о кашерности такого решения. Главное - можно. Могу спорить на бутылку И я предлагаю автору рассмотреть вариант именно остаться на 485-м и дешево решить вопрос. Это я предлагаю в противовес советам наплести здесь всякие SDSL - вот уж точно не 485-й. Не так ли?

  9. #9
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Вам не приходилось передавать сигналы по "лапше"? По обычному многожильному кабелю? А ведь это - реалии работы с 485-м. Главное, что есть дифференциальный сигнал и для него выделяется 2 провода. И, представьте себе, это уже 485-й
    Уважаемый drvlas мне приходилось неоднократно переделывать монтаж "по лапше", причем как правило это "лапша" проложена в каком то 8x лохматом году, с множеством скруток по пути, бывало даже по внешней стене здания прибита гвоздиками между проводниками, с ветвлениями типа "звезда", что называется до первого дождя. И что интересно работало, но недолго Такой проброс 485ого возможен, но моё имхо геморой себе на Ж..., дешевле сразу положить нормальный кабель. Что касается темы, то человеку надо пробросить Ethernet в идеале, а 485 как альтернативное решение.

  10. #10
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    SDSL модем это фактически удлинитель Ethernet, то есть схема примерно такая ПЛК<->SDSL<->телефонная линия<->SDSL<->Switch. У меня работало на расстоянии больше 6 км. Оптику тянуть дорого было а медь уже лежала.

    описание здесь
    Последний раз редактировалось amkuznecov; 20.03.2013 в 20:27. Причина: вставка ссылки

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. мониторинг серверной
    от maks63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 14:49
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
  4. Мониторинг
    от Андрей П. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 21:04
  5. Про мониторинг МПР51 в ОРМ2
    от По самые по... в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 11:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •