    Для мониторинга удалённых теплопунктов у нас стандартная схема ПЛК100+Ethernet+MasterScada, но есть один объёкт, где невозможно проложить витую пару от ПЛК до ближайшего свитча. Но там есть одна свободная телефонная пара (точнее линия связи проложенная телефонной лапшой - примерно 400 м). Возможно ли её использовать в качестве линии связи с ПЛК по Modbus, а на другом конце повесить какой нибудь преобразователь в Ethernet (типа EKOH 134)? Проект МasterScada один сетевой на сервере и необходимо, чтобы этот объект опрашивался в этом же проекте. RS-485 на ПЛК уже будет задействован под регуляторы ТРМ32. Как реализовать? Заказвывать ПЛК c двумя RS485? Посоветуйте что-нибудь конкретное из оборудования для решения этой проблемы. Использование GSM и других беспроводных систем не допускается.

  2. #2

    По умолчанию

    У ПЛК100 есть 2 RS-232. Если на один из них повесить АС3-M, то получится еще один RS-485.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У ПЛК100 есть 2 RS-232. Если на один из них повесить АС3-M, то получится еще один RS-485.
    Контроллер я ещё не выбрал и критерий стоимости для меня не важен. Главное проще и надёжнее.

  4. #4
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    линия связи проложенная телефонной лапшой - примерно 400 м
    Уже не надежно, rs485 нужна витая пара
    Попробуйте пару вот таких железяк NSGate qBRIDGE-105 SDSL в режиме бриджа

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amkuznecov Посмотреть сообщение
    Уже не надежно, rs485 нужна витая пара
    Попробуйте пару вот таких железяк NSGate qBRIDGE-105 SDSL в режиме бриджа
    А как стыкуется с ПЛК?

  6. #6
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    SDSL модем это фактически удлинитель Ethernet, то есть схема примерно такая ПЛК<->SDSL<->телефонная линия<->SDSL<->Switch. У меня работало на расстоянии больше 6 км. Оптику тянуть дорого было а медь уже лежала.

    описание здесь
    Последний раз редактировалось amkuznecov; 20.03.2013 в 20:27. Причина: вставка ссылки

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо! Задумывался о таком варианте. Наверное самый оптимальный в моей ситуации.

  8. #8
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amkuznecov Посмотреть сообщение
    SDSL модем это фактически удлинитель Ethernet, то есть схема примерно такая ПЛК<->SDSL<->телефонная линия<->SDSL<->Switch. У меня работало на расстоянии больше 6 км. Оптику тянуть дорого было а медь уже лежала.
    Где то читал, что у них родные блоки питания не надежные. рекомендовали менять сразу на стороннего производителя.

    А как сам модем работал ? Подвисания были ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  9. #9
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Уже больше года работают, глюков замечено не было

  10. #10
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amkuznecov Посмотреть сообщение
    Уже не надежно, rs485 нужна витая пара
    Да что Вы говорите? Это где сказано?
    Мне кажется, стоит рассмотреть вопрос использования имеющейся линии. Вопрос с надежностью решается выбором скорости (автор ничего не сказал по требованиям, а на каких-нибудь 2400 бод можно стучать даже по бельевой веревке), а также программными методами.

    Конечно, автор слегка путает, ибо в одной строке написал:

    критерий стоимости для меня не важен. Главное проще и надёжнее.

    что есть кагбэ противоречием. Но если стоимость - то нужно рассмотреть дешевые решения.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. мониторинг серверной
    от maks63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 14:49
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
  4. Мониторинг
    от Андрей П. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 21:04
  5. Про мониторинг МПР51 в ОРМ2
    от По самые по... в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 11:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •