Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Подскажите, пожалуйста, начинающему в CoDeSys v2.3!

  1. #1

    По умолчанию Подскажите, пожалуйста, начинающему в CoDeSys v2.3!

    Подскажите, пожалуйста, как реализовать в программе следующее.
    На аналоговом входе контроллера – переменное сопротивление 0.04 - 2 кОм. Вращая ручку этого сопротивления предполагается изменять время работы таймера в программе – от 0 до 60с.
    Не уверен, что задавать время посредством резистора есть оптимальное решение, но, ничего оригинальнее придумать не сумел.
    Контроллер ПЛК63. CoDeSys – соответственно – v2.3
    Т.е., как мне омы плавно преобразовать в секунды работы таймера?)

  2. #2

    По умолчанию

    А какой таймер имеется ввиду?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimessen Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как реализовать в программе следующее.
    На аналоговом входе контроллера – переменное сопротивление 0.04 - 2 кОм. Вращая ручку этого сопротивления предполагается изменять время работы таймера в программе – от 0 до 60с.
    Не уверен, что задавать время посредством резистора есть оптимальное решение, но, ничего оригинальнее придумать не сумел.
    Контроллер ПЛК63. CoDeSys – соответственно – v2.3
    Т.е., как мне омы плавно преобразовать в секунды работы таймера?)
    lin_trafo Вам в помощь и преобразования во время

  4. #4

    По умолчанию

    С lin_trafo прочитал - кажется, смысл понял. Хотел, правда, в SFC сделать эту программку. А данный блок - пока не разобрался, "откуда". Но, наверное, можно будет, как-то, увязать одно с другим.
    Таймер должен быть типа TON. Т.е., будет включать, на некоторое время, дискретный выход контроллера.
    Спасибо за подсказку!!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimessen Посмотреть сообщение
    ...Таймер должен быть типа TON.
    Я просто невнимательно прочитал и не увидел, чтотаймер программный.
    А так вы на правильном пути, по сути нужно отмасштабировать полученное с аналогового входа значение, преобразовать его к типу time и подать на вход TON. Для CFC не должно быть никаких проблем.

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:26
  2. Подскажите пожалуйста(плк 150 им)
    от evgen86 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 16:13
  3. Подскажите, пожалуйста, аналоги CoDeSys
    от Жынёг в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 23:18
  4. Подскажите пожалуйста
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 10:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •