Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: У ПЛК 63 можно использовать два com-порта?

  1. #1

    По умолчанию У ПЛК 63 можно использовать два com-порта?

    Извиняюсь за ламерский вопрос: попала мне тут в руки прога для ПЛК 63. Так вот в программе функция ComService1 вызывается дважды с разными Settings в одном номер порта 3, в другом 4. Один, насколько я понимаю, используется для связи с ПК Оператора, другой для связи с МДВВ. Открываю я технические характеристики ПЛК 63 и вижу "Интерфейсы
    RS-485, DEBUG RS-232 (RJ-11)". Debug RS-232 же использутеся только для связи с Codesys или я не прав?

    и еще непонятно: разве можно в RS-485 указывать номер порта отличный от нуля?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Сам работаю с ПЛК73 - вот там точно нельзя. На ПЛК63 можно использовать оба порта.

    Цитата Сообщение от kost2 Посмотреть сообщение
    и еще непонятно: разве можно в RS-485 указывать номер порта отличный от нуля?
    Не понятен вопрос

  3. #3

    По умолчанию

    Вот такой комментарий вижу в примерах:

    Код:
    com_num: PORTS:=0;				(*0 - RS-485, 1 - RS-232*)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kost2 Посмотреть сообщение
    Вот такой комментарий вижу в примерах:

    Код:
    com_num: PORTS:=0;                (*0 - RS-485, 1 - RS-232*)
    Что смущает? Вот это "0 - RS-485"? Это хитрость от Овен - КДС кажет ошибку, но порт работает.

  5. #5

    По умолчанию

    а на ПЛК-150 можно два порта использовать?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kost2 Посмотреть сообщение
    а на ПЛК-150 можно два порта использовать?
    Да. (Здесь пишу всякую ерунду, так как меньше 10 символов нельзя)

  7. #7

    По умолчанию

    Хорошо. Но непонятным остается вопрос откуда брать номера этих ком-портов?
    Т.е. вот например есть у меня ПЛК-150, физически: первый ком-порт - это 2 провода RS-485, второй ком-порт - это разъем RS-232 Debug. А внутри ПЛК, как к ним обращаться, 485-му передавать адрес 0, а 232-му адрес 1?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Ход мысли правильный. На форуме полно тем с ответом на этот вопрос.

  9. #9

    По умолчанию

    да, спасибо, нашел файл "Номера портов ПЛК" вопрос с номерами портов внутри ПЛК отпал.
    Теперь другое не могу понять, у ПЛК-150 всего 3 интерфейса: Ethernet, RS-232 и RS-485. Однако в файле написано:"COM0 – RS485, COM1 – RS232, COM2 – Не исп., COM3 - Не исп., COM4 – RS232-Debug".
    Так вот когда RS-232 работает как debug, а когда нет? это зависит от кабеля или от чего? у меня есть кабель КС-1 с ним RS-232 будет дебагом или нет?

  10. #10

    По умолчанию

    Кажется понял. Если у меня кабель КС-1 (кабель программирования), то я должен использовать COM4 debug, если модемный кабель с выключенной перемычкой - то COM1. Теперь другой вопрос могу ли я использовать кабель КС-1 и, соответственно, RS-232 debug для связи плк с компом, но не Codesys, т.е. есть у меня например своя прога на компе которая что-то пишет в порт, смогу ли я прочитать это на ПЛК через порт debug? или мне нужно искать другой кабель?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. MBA8 использовать как дикретный
    от KRUG в разделе Мх110
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 11:00
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:40
  3. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 15:29
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 15:06
  5. как использовать буфер
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 22:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •