Тема: ТРМ251 некорректная работа ДТС

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ТРМ251 некорректная работа ДТС

    Здравствуйте.
    Прошу прощения за фактический повтор темы,но другого выхода у меня нет.
    При подключении к ТРМ251Щ1-ТРР ДТС104-50м,значение температуры правильное,но потом оно практически не меняется.Пробовал выставлять вроде-бы все типы датчиков.r428 пишет "короткое замыкание датчика".
    Менял время опроса.Датчик подключен +к10 2-к11контактам.Что не так?
    Помогите,пожалуйста,разобраться.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    А 9-й контакт куда подключен? Или "висит"?

  3. #3

    По умолчанию

    Пустой.Но я пробовал вместо 10 сажать на 9.Результат такой же.Их надо соединять?Прошу извинить за некомпетентность.
    Последний раз редактировалось Dim0n; 20.03.2013 в 13:31.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Надо объеденить, но схема зависит от кол-ва выводов на датчике (2, 3 или 4 провода), длины линии и требуемой точности.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от L.Ch. Посмотреть сообщение
    Надо объеденить, но схема зависит от кол-ва выводов на датчике (2, 3 или 4 провода), длины линии и требуемой точности.
    Спасибо огромное.Объеденил,заработал как надо.Просто мой опыт общения с электроникой фактически ограничен конструктором со звоночком и лампочкой(помните такой?), да заменой розеток с автоматами,потому в схеме не разобрался с ходу.Показалось просто.Respect!!!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Всегда пожалуйста

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Если интересно, то 9-й вывод - питание датчика сопротивления, 10-й - измерительный тракт (правильное название - вырезается лингвомодулем сервера) 11-й - "общий" для питания/измерений.
    Последний раз редактировалось L.Ch.; 20.03.2013 в 17:07.

  8. #8

    По умолчанию

    Если честно,очень интересно.Сейчес немного жалею ,что 20 лет назад пошел учиться на химика,это не проигодилось.А теперь случайно увидел,что АСУ - Это целый интересный мир.Столько времени впустую.Еще раз спасибо.

Похожие темы

  1. ТРМ251 firmware
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 11:05
  2. Пауэа в ТРМ251
    от иван50 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 20:08
  3. PLC_IO Некорректная работа???
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 11:54
  4. трм251
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:06
  5. трм251 и Opm1.2
    от Fr1zard в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •