Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Помогите подобрать оборудование для автоматики дымоудаления

  1. #1

    По умолчанию Помогите подобрать оборудование для автоматики дымоудаления

    Можно ли сделать автоматику дымоудаления на контроллере ОВЕН ПЛК 110? какое дополнительное оборудование необходимо для этого? Делал ли кто-нибудь подобное?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Делать не делал, но насколько хватает мозгов ...датчик дыма нужен однако, и не факт что там ПЛК нужен может и ПР можно обойтись

  3. #3

    По умолчанию

    Нет, у него нет пожарного сертификата.
    Автоматика дымоудаления == пожарная сигнализация + контроль состояния КЛОПов, которую можно делать на чем угодно, хоть на МВ110.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Ну, если ОВЕН сумел получить пожсертификат, которого на данный тип оборудования в принципе быть не должно - то можно
    Но на стандартном оборудовании - проще и дешевле.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    я раз делал систему диспетчеризации насосного узла с возможностью дист усправления.
    в тех. задании нужно было еще охранять и оберегать от пожара.
    городить отдельно не хотелось все умещалось на ПЛК100.
    датчик дыма стандартный, дешевый, обычный, какие висят во всех офисах. Прекрасно подключается к мва. у него 2 уровня напряжения:
    1 уровень- все исправно, дыма нет.
    2 уровень- дым.
    если сигнала нет- то авария.
    так, что делайте на любом, где есть аналоговый вход

  7. #7

    По умолчанию

    Понимаете ли в чем дело.....
    Когда говорят про дымоудаление - имеют ввиду здание, так как в сарае это не нужно. А здание должно быть оснащено системами пожарной сигнализации и противопожарной защиты. А система пожсигнализации - это далеко не один и не два дымовых датчика. Это можно делать и на ПЛК (в принципе, прибор приемноконтрольный - это ПЛК со встроенной программой а-ля ПЛК63 -> ПЛК133М), но лучше взять стандартный - это проще и дешевле.

    А заданный вопрос говорит о том, что ни ТС, ни его коллеги элементарными знаниями в области противопожарной защиты зданий не располагают!!! А это уже не грустно - это страшно!

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Я раз в торговом центре делал такое. там немного не так.
    во первых сигнал она получает с пож. системы с реле с НЗ контакта.
    во вторых там 3 режима, которые выбирает диспетчер:
    1. -автоматический, это когда сработала пож. система оповещения
    2. - ручной пуск
    3. - выключено.
    управляет ей человек.
    во время пожара в здании закрываются все пожарные заслонки в воздуховодах и глушатся все вет. установки. В это время дымоудаление тоже не работает. Нужно перекрыть всю циркуляцию и приток-оттток воздуха.
    Когда потушили, человек включает дымоудаление и оно молотит
    по первым 2 вариантам или до удаления дыма в автомате или пока не выключат.
    (делал на LOGO!)

    В общем по большому счету там и пускателя с кнопкой достаточно, но должно быть 3 режима.

    З.Ы. А вот если объект типа как Вы сказали "сарай" и в него ставить спец систему нецелесообразно, то можно легко добавить функцию работы с пожарным датчиком к ПЛК самому.
    Последний раз редактировалось lara197a; 19.03.2013 в 23:59.

  9. #9

    По умолчанию

    Вот именно ШУ сигнализацией "неавтоматического режима" там и должно стоять. С автоматом кривой D в цепи защиты двигателя. И с пуском от АПС. И ничего более!!!
    Ну и с контролем состояния ОЗК, КДУ по 2-м контактам с привода - это на пожсигнализации или МВ - на выбор.

Похожие темы

  1. помогите подобрать оборудование!!!!!
    от anndy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 20:05
  2. Помогите подобрать оборудование
    от Александр Роженцов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 13:45
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •