    Здравствуйте!
    Перешел сегодня на Инсатовский ОРС сервер (Modbus OPC 500 GSM),раньше был бесплатный от Овена, не устраивал что казался медленным: опрос 20 различных приборов Овена занимал более10 сек.
    Да, новый в разы быстрее, но такая проблема возникла: для управления частотников использую приборы МУ110-6У и с этим сервером он не держит постоянный выходной сигнал. Один частотник еще более менее, адекватно работает, но если включить второй,третий, то начинаются перепады: обороты двигателя падают, потом поднимаются. С Овеновским ОРС было все ровно. Может, что-то не то, с типом сигнала на устройство?
    В сервере прибор импортирую из списков приборов Овен.
    Протокол ModBus-RTU,переходник АС-4,управление с компьютера,MasterSCADA.

  2. #2

    По умолчанию

    Какая то странная ситуация.
    ОРС сервер просто посылает команду - послал выдать 100% выходного сигнала, столько и выдается. Елси на выходе идут колебания то вряд ли проблема в ОРС сервере.
    Посмотрите какие значения с выходов возвращает ОРС сервер - если они не меняются, то ОРС здесь ни при чем.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Обратный сигнал отображает эти перепады.

  4. #4

    По умолчанию

    Обратный сигнал с самого модуля?
    Значит вы производите запись в регистры. Что у вас используется в качестве OPC клиента?
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Обратный сигнал идет с другого модуля(8АС). В списках импортируемых приборов есть только МВ110-6У,а у меня МУ110-6У наверно это разные приборы,или опечатка?Если разные где взять настройки для МУ 110-6У?
    В сервере прибор импортирую из списков приборов Овен.
    Проверьте пожалуйста этот список.
    Протокол ModBus-RTU,переходник АС-4,управление с компьютера,MasterSCADA.

  6. #6

    По умолчанию

    Действительно опечатка. Это конфигурация для прибора МУ110-6У.
    Мы проверили конфигурацию. Согласно данной документации:
    http://www.owen.ru/uploads/rie_mu110-6u_888.pdf
    Ошибок в ней нет. Значения на выходы записываются в регистры от 0 до 5, тип in16.

    Скорее всего у вас что-то с прибором. Обратитесь в техподдержку ОВЕН.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    По возможности проведите эксперимент:
    Подключите модуль к ПК. Запустите на ПК конфигуратор. Из конфигуратора задавайте значение для МУ110-6У (есть такая возможность).
    Если сигнал плавает - в СЦ ОВЕН.
    Если нет, надо разбираться дальше, модуль не при чем.
    Ну и чтобы не грешить на 8АС - попробуйте проверить его работу с конфигуратором отдельно.

  8. #8

    По умолчанию

    Нет уже таких возможностей для экспериментов: модули уже на рабочих местах и снимать их особого желания нет. Сегодня восстановил бесплатный ОРС сервер (ОВЕН), работает корректно - 6 частотников запускал,(причем два мощных на 75 квт.) сбоев нет. Два дня на Инсатовский потратил - толку нуль,одни убытки, куда его девать не знаю, ключ на один комп. В общем сам себе проблему создал.

  9. #9

    По умолчанию

    А у вас кстати какая версия ОРС сервера? Запасного модуля у вас нет?
    Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    Modbus OPC 500 GSM,номера версии не знаю, на работе завтра посмотрю,наверно последняя купили то неделю назад. Такого модуля (МУ110-6У) в запасе пока нет,скоро закажу.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  2. МУ110-16р
    от gefan в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:57
  3. МУ110-32Р
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 12:29
  4. ПЛК-304+МУ110-16Р
    от saniyo в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 11:16
  5. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 16:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •